truelove0625 发表于 2014-12-1 23:00 请问:1.规范规定主要出入口防护密闭门外通道需要考虑洗消,那次要出入口防护密闭门外通道呢,?2.按您 …1、次要口外通道规范没相关要求,可以不做冲洗2、对于我们通常做的人员掩蔽部来说,这个说法没有问题3、肯定是不能了,这个在审图的标准中强调了4、顾名思义人防干厕肯定用不到集水坑,如果不冲洗的话,设置集水坑主要针对盥洗5、设置染毒池,这个位置与简易洗消是一个原理
回复
sungen80
2015年01月05日 17:53:28
43楼
yuanbo2232 发表于 2014-11-2 22:00 请问,人防地下室穿越防护墙的消防管道,要焊抗力片是吗?抗力片是焊在预埋套管的翼环上,还是焊在穿墙的管 …一般验收不管都是要设置的,抗力片是焊在防护密闭套管上的
回复
一眼望到黑
2015年01月05日 23:05:24
44楼
必须顶一个
回复
分手为何拿锅走
2015年01月06日 08:48:15
45楼

先留下脚印
回复
lovingdog
2015年01月08日 17:32:40
46楼
平战结合的大地下车库,密闭通道需不需要设置自喷?
回复
goldstars
2015年01月10日 16:25:12
47楼
sungen80 发表于 2015-1-5 17:47 1、次要口外通道规范没相关要求,可以不做冲洗但是建议要留个集水坑,考虑战后的对通道冲洗后的集水。
回复
weibo_1420877071304
2015年01月10日 16:58:06
48楼
楼主你好,现在人防区有排水管?穿防护顶板时排水管是否要装闸阀?铸铁管装闸阀是怎么实现的?
回复
分手为何拿锅走
2015年01月10日 17:15:05
49楼
楼主好心人啊
回复
sungen80
2015年01月11日 10:39:35
50楼
lovingdog 发表于 2015-1-8 17:32 平战结合的大地下车库,密闭通道需不需要设置自喷?关于这个问题,要先弄明白这个密闭通道是不是平时疏散用通道,如果是那肯定必须要做的,如果不是,那可以不做的
回复
sungen80
2015年01月11日 10:42:47
51楼
千象村 发表于 2015-1-10 16:58 楼主你好,现在人防区有排水管?穿防护顶板时排水管是否要装闸阀?铸铁管装闸阀是怎么实现的?肯定是要装防护闸阀的,这个没有疑问,至于你说的铸铁管怎么实现,我先提醒你看下,穿越人防结构的排水管管材规定,肯定不可能是铸铁管。GB50038-2005 6.3.14