混凝土排架结构的工业厂房24米跨度6米柱距,吊车轨道标高12.000米,,吊车吨位75吨,在吊车梁处牛腿标高位置的围护墙体出现一道纵向的水平裂缝,并有抹灰层掉落的现象,裂缝上部为一道贯通的圈梁。该厂房为五十年代初建成,曾进行过加固改造,由于此次落灰现象较为严重,对车间生产造成安全隐患,现拟对有裂缝和灰皮掉落的十余跨墙体裂缝处进行加固并重新抹灰。个人认为由于吊车动荷载长期影响以及墙体年代已久,局部墙体砂浆强度降低使其在圈梁底出现纵向贯通十余跨的裂缝,可在裂缝部位墙体两侧设置钢丝网,用水泥砂浆抹灰。
大家有没有更好的办法来处理这个裂缝?谢谢!
12楼
学习学习~:)
回复
13楼
本帖最后由 hongjiaping 于 2013-7-21 11:10 编辑
这个厂房也有60多的年龄了,考虑到当时建设的误差、以及实际使用中的损坏等情况,从理论上讲这房子差不多也该退休了吧。缝缝补补的也许已经没有什么作用了。
好在这是建国初期时造的房子,如果是近10多年内造的,能有一般寿命也许就不错了。:)
回复
14楼
eloit 发表于 2013-7-17 13:41 现象及原因很简单,墙体较重,墙下地梁有变形,导致与顶圈梁接缝处拔开。既然提到有影响生产之问题,可以将 …貌似2楼也没提到去现场看了看,又如何能断定其原因呢?
回复
15楼
eloit 发表于 2013-7-17 13:41 现象及原因很简单,墙体较重,墙下地梁有变形,导致与顶圈梁接缝处拔开。既然提到有影响生产之问题,可以将 …墙下的地梁倒是没有发现什么异常,几十年了沉降应该是早就稳定了,吊车动荷载影响的可能性大,砼排架柱也没有什么问题。现按照顶紧斜砌砖的方法,墙体两侧聚合物砂浆钢丝网抹面出了加固设计方案。
回复
16楼
楼主,看了你的图片后,发现你们这个的墙体砌筑是有问题的,没有才用斜砌砖,这样的话变形大了自然就会脱落。抹灰也做得不到为,没有采用钢丝网,导致出现问题。具体什么原因导致变形,还要具体的去观测,感觉是吊车梁的荷载导致的。
回复
17楼
eloit 发表于 2013-7-17 13:41 现象及原因很简单,墙体较重,墙下地梁有变形,导致与顶圈梁接缝处拔开。既然提到有影响生产之问题,可以将 …现象及原因很简单,墙体较重,墙下地梁有变形,导致与顶圈梁接缝处拔开。既然提到有影响生产之问题,可以将顶部重新按顶砌斜放方法进行修复。我认为本无结构安全问题,按上述方法修葺完再用低标号聚合物混合砂浆称钢丝网抹面。
回复
18楼
hongjiaping 发表于 2013-7-21 11:12 貌似2楼也没提到去现场看了看,又如何能断定其原因呢?现象及原因很简单,墙体较重,墙下地梁有变形,导致与顶圈梁接缝处拔开。既然提到有影响生产之问题,可以将 …
回复
19楼
路过,学习
回复
20楼
比较严重,请专家会诊
回复
21楼
我觉得应对裂缝原因仔细调查一下。梁下口的墙体肯定是起错了,钢丝网也没有挂到位,但是是否有考虑到最近有无周边施工影响基础稳定性造成下沉。先贴布或者作沉降观测确定基础无下沉,然后按一楼之方法处理
回复