luhuadong007
2013年07月17日 08:51:37
来自于建筑施工
只看楼主

我这个项目是个类似烂尾楼,当初因为没有施工许可证停工两年,现在拿到施工许可证又开始施工,由于停工之前已经有一栋楼主体完成,质监站要求对该栋楼进行实体检测,主体30%的构件的做抽芯检测,另外30%做回弹检测,结果抽芯检测60个芯样有8个不合格,低于20MPa(设计值是C30),想请教各位一线的同事碰到这种事如何处理?

我这个项目是个类似烂尾楼,当初因为没有施工许可证停工两年,现在拿到施工许可证又开始施工,由于停工之前已经有一栋楼主体完成,质监站要求对该栋楼进行实体检测,主体30%的构件的做抽芯检测,另外30%做回弹检测,结果抽芯检测60个芯样有8个不合格,低于20MPa(设计值是C30),想请教各位一线的同事碰到这种事如何处理?
免费打赏
miaotian001
2013年10月05日 19:01:16
23楼
主要是砼搅拌站的问题。
回复
laotang1984
2013年10月08日 17:04:32
24楼
混凝土强度达不到是施工现场常遇到的问题
但是楼主这个强度也差的太大了
C30的混凝土 强度连C20都竟然达不到
如果事情已经都泄露了话
首先还是请建设单位联系设计院
把现场情况交代清楚
请结构工程师出具处理意见
回复
迈修骑士
2013年10月09日 13:07:34
25楼
让设计院复核下这个强度下楼有没有问题,通常情况设计院设计都保守的