我总工说,如果电缆在室外穿管得带铠装,如果在配电室里面可以不用带铠的。我电缆在室内穿镀锌钢管,公司审图的那个人非得让我改成带铠的。还说规范上有,叫我自己找,我是没找到,求助各位啦。到底谁是对的。
我总工说,如果电缆在室外穿管得带铠装,如果在配电室里面可以不用带铠的。我电缆在室内穿镀锌钢管,公司审图的那个人非得让我改成带铠的。还说规范上有,叫我自己找,我是没找到,求助各位啦。到底谁是对的。
22楼
我们一般高压都带铠
主要现在这配电室有沟道的很多都不规范...渗水什么的 带恺的省心
回复
23楼
铠装带穿管。我们这里也这么做。主要是安全。
回复
24楼
那个家伙蒙你
回复
25楼
就算是室外的,如果电缆有穿钢管,可以不带铠装的!业主有钱要带铠装也行。
回复
26楼
你们公司那审图人自己规范不过关
关于什么情况下带铠装,20楼已经引用了规范
用口语来说,三种情况需要带铠
1. 一般情况下直埋且会受到重压的室外电缆,用钢带铠装
2. 水下敷设的电缆,用钢丝铠装,就是下标32以上的
3. 虫鼠害严重的地区,一般是甲方已有运行经验且特别要求的,我做过这类的电缆沟、电缆桥架内敷设的电缆都带铠装的
回复
27楼
:time::time::time::time:
回复
28楼
室外敷设也不一定铠装啊,如果你穿钢管埋地敷设也可以的
回复
29楼
完全根据周围环境 规范就是这么说的 你想要一个确切答案 得自己判断
回复
30楼
努力学习中
回复
31楼
穿管的目的是什么,要清楚。你这叫多余了
回复