我总工说,如果电缆在室外穿管得带铠装,如果在配电室里面可以不用带铠的。我电缆在室内穿镀锌钢管,公司审图的那个人非得让我改成带铠的。还说规范上有,叫我自己找,我是没找到,求助各位啦。到底谁是对的。
我总工说,如果电缆在室外穿管得带铠装,如果在配电室里面可以不用带铠的。我电缆在室内穿镀锌钢管,公司审图的那个人非得让我改成带铠的。还说规范上有,叫我自己找,我是没找到,求助各位啦。到底谁是对的。
32楼
电缆铠的作用是什么,带铠的目的是什么,套管的目的是什么,明确了上面疑问,问题就解决了
回复
33楼
1、要符合规范;
2、要考虑电缆从敷设到报废的全生命期内的机械外力情况;
3、要考虑相关电缆电力负荷的重要程度。
4、要考虑投资。
我负责的室外项目都采用热镀锌SC排管+铠装。
为促进我国钢铁行业的发展做出了应有的贡献。
回复
34楼
都是相当的 专业啊啊啊
回复
35楼
电缆全程有保护管敷设的可以不带铠的,要是直接地埋敷设是一定要铠装的。
回复
36楼
看看你的设备是什么先
回复
37楼
穿保护管就不用带铠了,如铠装是可以直埋敷设的,但按标准应该沙砖敷设。
回复
38楼
学习到了~~
回复
39楼
学习 受教了
回复
42楼
室内电缆没有必要铠装的,除非是可能受到机械外力作用时,要加铠装,但是你已经穿镀锌钢管了,所以也不需要铠装了,铠装电缆一般用于室外直埋,其他非铠装电缆不可以室外直埋,要穿保护管及其他保护措施。
回复
43楼
学习为主,回帖为辅。谢谢楼主
回复