要评鲁班奖的大楼,运营商做楼层信号增强器(小水滴)时应该怎么布线?
xeroxnaruto
2013年07月17日 16:58:27
只看楼主

我工地的大楼打算评鲁班奖,现在三家运营商都要进场施工了,请问他们做楼层信号增强器时应该怎么布线? 因为运营商做楼层信号增强器是免费做的,我们不好要求他们更多的东西。现场情况是信号增强器馈线穿PVC是不行的,特高层楼宇消防过不了;如果走镀锌钢管也是很难施工的,投资也大,对信号有一定屏蔽,吊顶空间也很紧张,三家都要加管子很费劲,起码40管,桥架就更不用说了,没空间;运营商提出走裸线,谁都知道他们99%都这样干,但是我们这项目要评鲁班奖,不是鲁莽奖,我们不确定走裸线会不会影响评奖,又没什么太好的办法,所以想和坛里的大神们讨论一下肿么办好?

我工地的大楼打算评鲁班奖,现在三家运营商都要进场施工了,请问他们做楼层信号增强器时应该怎么布线?
因为运营商做楼层信号增强器是免费做的,我们不好要求他们更多的东西。现场情况是信号增强器馈线穿PVC是不行的,特高层楼宇消防过不了;如果走镀锌钢管也是很难施工的,投资也大,对信号有一定屏蔽,吊顶空间也很紧张,三家都要加管子很费劲,起码40管,桥架就更不用说了,没空间;运营商提出走裸线,谁都知道他们99%都这样干,但是我们这项目要评鲁班奖,不是鲁莽奖,我们不确定走裸线会不会影响评奖,又没什么太好的办法,所以想和坛里的大神们讨论一下肿么办好?

免费打赏
开心老爸
2013年07月18日 10:24:55
2楼
评鲁班奖设计也要好的,你吊顶空间这么紧张,说明设计空间不够
回复
sdbly
2013年07月31日 17:31:01
3楼
楼层信号增强是不是每层都要有啊 不懂得 乱问的
回复
sleepinggod
2013年08月01日 01:26:32
4楼
信号覆盖基本上是每层都有,所以你是避免不了的。
看到你的描述,我基本算是明白啥意思了,就是不具备一切条件,想符合规范的违反规范。
1、管井主干部分用桥架或KBG管,这没得说,层间设备加金属保护箱。
2、楼层分支使用金属软管进入风管或较大物体的上部,其上如何走线,是否加保护你自己看着搞,因为有东西挡着,看不着,且你排管那么密,也不可能人上去看。
3、各个水滴天线下来的时候,还是金属软管下来,通常顺桥架吊筋捆扎。
回复
mystery77
2013年09月18日 16:42:30
5楼
sleepinggod 发表于 2013-8-1 01:26 信号覆盖基本上是每层都有,所以你是避免不了的。看到你的描述,我基本算是明白啥意思了,就是不具备一切 …这个描述的很不错,一定不能走裸线。
回复
c451808962
2013年09月29日 14:11:35
6楼
一定不能走裸线