求教商场的中庭排烟问题, 4 层,大约 18 米高,但是顶上不是封闭的,是用柱子支着盖子的,等于说中庭空间是和室外连通的,排烟面积是足够的,这样的情况能否达到自然排烟?谢谢!
求教商场的中庭排烟问题,
4
层,大约
18
米高,但是顶上不是封闭的,是用柱子支着盖子的,等于说中庭空间是和室外连通的,排烟面积是足够的,这样的情况能否达到自然排烟?
谢谢!
2楼
有木有人来回答一下0 0
回复
3楼
按照建规标准可以不做,但是有地方从严要求也做机械排烟。消防以行政审批为准~
回复
4楼
crazy_123456 发表于 2013-7-18 09:50 按照建规标准可以不做,但是有地方从严要求也做机械排烟。消防以行政审批为准~意思是就不用机械排烟了哦?那如果全都是可开启的外窗呢?火灾时全部打开,面积也都是够的这种情况也能自然排烟吗?
回复
5楼
从规范上来讲,如果属于高层应做机械排烟,如果属于多层,则可不做机械排烟。
从实际来说,即然超过12米烟气会发生层化,那么18米虽然满足自然排烟,但难以保证排烟效果,有条件的话,可能还是机械排烟好一点。
回复
6楼
fine_2009 发表于 2013-7-18 12:45 从规范上来讲,如果属于高层应做机械排烟,如果属于多层,则可不做机械排烟。从实际来说,即然超过12米烟 …如果全换成窗也一样么?
回复
7楼
可以不做,如果换成窗户,要能手动或电动开启。
回复
8楼
云飘飘 发表于 2013-7-20 07:50 可以不做,如果换成窗户,要能手动或电动开启。哦哦。明白了~谢谢!
回复
9楼
可以不做。不知道是那个城市,上海的话可以参考防火地方技术规范
回复
10楼
xiawg 发表于 2013-8-6 15:14 可以不做。不知道是那个城市,上海的话可以参考防火地方技术规范嗯。谢谢!现在是按自然排烟了。
回复
11楼
fine_2009 发表于 2013-7-18 12:45 从规范上来讲,如果属于高层应做机械排烟,如果属于多层,则可不做机械排烟。从实际来说,即然超过12米烟 …刚想唠叨几句,瞬间
回复