请问:1、蓄电池布置是依据什么规范?2、蓄电池柜前、柜后、侧边离墙间距应为多少?3、我这样布置是否合理?靠墙,靠柱,靠柜先谢谢各位大神的帮忙
请问:
1、蓄电池布置是依据什么规范?
2、蓄电池柜前、柜后、侧边离墙间距应为多少?
3、我这样布置是否合理?靠墙,靠柱,靠柜
先谢谢各位大神的帮忙
2楼
应该是变电站用的不间断操作电源,好像蓄电池安装需要在独立的房间,不能靠墙,有专门的蓄电池架提供。就知这么多。
回复
3楼
不能靠墙,需要电池有抗震列架,电池有个维护空间至少保持300mm以上,可操作
回复
4楼
不能靠墙安装,要留足够的维护操作通道
回复
5楼
不能靠墙安装,要留有检修和运行通道,一般是不得小于800mm
回复
6楼
去看
<电力工程直流系统设计技术规范>
DL/T5044-04 里面有很明确的规定,根据蓄电池容量判断是否设单独的蓄电池室,不同的蓄电池组有不同的安放方式,至于离墙距离没说,只有维修通道不小于800mm
电力工程直流系统设计技术规范>
回复
7楼
我见过电讯站的蓄电池室,周围都有800~1200的通道,不能靠墙的。
回复
8楼
可以靠墙离墙大于50毫米,单列维护通道大于800毫米;双列大于1000毫米。铅酸蓄电池需要装在单独房间;所有电池都必需装在通风良好的房间内。
回复
9楼
路过。。。。。。。。。
回复
10楼
<电力工程直流系统设计技术规范>
DL/T5044-04
电力工程直流系统设计技术规范>
回复
11楼
这点常识还问,靠墙有什么问题怎样维护。
回复