一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?

一工厂,正常生产时功率因数还能达到0.9,但停产期间用电负荷小时功率因数反而很小0.3左右,请问:是不是无功自动补偿器接错线了,如果接错线,用电负荷大时怎么没问题呢?
免费打赏
lyh9801
2013年09月23日 16:48:01
43楼
功率因数是一个比值,小负荷0.3时感性无功量很少,投入最小的一路电容都会过补偿!
回复
循序渐进
2013年09月23日 17:03:39
44楼
学习了,平常都没注意这个问题!
回复
sjg9876
2013年09月23日 17:15:42
45楼
我同意25的说法,这个跟无功功率补偿器有关系,一般这种便宜的都会设置低流保护,负载很小的时候,就像死机了一样。
回复
wqh26
2013年09月23日 22:33:07
46楼
学习了,:):):):):):):):):):)
回复
wysh
2013年09月24日 09:39:24
47楼
大王叫我来巡山。。。。。。。。。。。
回复
ddq150204
2013年09月24日 09:53:03
48楼
谢谢,看到大家的讨论也是一种学习
回复
pluliang
2013年09月24日 09:58:09
49楼
应该先研究一下你的自动补偿装置的说明书,看他是这样设计的,如何设置的。没看见设备的情况下分析可能是由于所用功率太小无法进行补偿,补偿投入最小单元也要超前,这样自动装置时不会投入的,有功功率小,而变压器运行的无功显现出来导致功率因数很低。此时的无功主要来自变压器。而在高负荷运行时变压器的无功还是那样大,此时变压器的无功与运行设备的无功比起来就小多了。功率因数自然就上来了,加上自动装置的补偿就能达到你所要求的功率因数了。