2楼
EPS为英文“Emergency Power Supply”的缩写,译为中文为应急电源。EPS是应急电源的通用词。
用于消防应急照明时EPS属于消防应急灯具的一部分,必须按GB17945-2000《消防应急灯具》标准执行。同时,还应有消防产品型式认证方可使用 。当EPS用于消防应急照明和消防设施时,EPS属于消防产品。若EPS用于其它场合,如非消防电梯、非应急照明、其它非消防设施的动力设备时,均不属于消防产品。
EPS(指三相应急电源)可以部分地代替柴油发电机。凡是用于应急供电的 场合均可以用EPS代之,
但如需长时间供电则EPS有一定困难,还是用柴油发电机有优势。所以EPS定位为应急电源,而柴油发电机通常为备用电源。
回复
3楼
EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源.当市电出现故障能自动转入到应急工作状态,由电池组经高效逆变提供后备电力供应.它具备手动,自动转换及供专业人员操作的强制启动按钮,超载120%能正常工作,对电池组分段保护智能充电,应急时间要求更长,整机功能更齐备,可靠性更高.
在正常的商业电源下EPS为您提供与商业电源相同的或经过稳压调整的电源;当突然停电或商业电源电压超出临界值时,由电池组经过高效率的逆变为你提供电压稳定,频率稳定的电力供应,使您有足够时间的照明和设备运营电力供应,EPS电源为您提供安全,可管理的应急电源系统.
UPS与EPS的主要区别:
在线式UPS,市电正常时它的输出经过整流/逆变过程,同时对蓄电池浮冲,市电中断时由蓄电池经逆变器向负载供电,即UPS的逆变器一直处于工作状态。后备式的UPS只有当市电中断时或电压低于170V时才启用逆变电路,正常时由市电直接输出,通常容量小于3KVA。在线互动式UPS介于两者之间。
UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
目前,专门为消防应急措施而设计研制的EPS消防应急电源,具有一定的先进性和实用性,它可以实现微机监控和处理,对消防应急照明、卷帘门、消防电梯、水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。此类产品多为高层建筑、机场、电信网络机房、医院、重要场馆等工程采用。具有以下特点:
(1)电网有电时处于静态,无噪音,小于60 dB,不需排烟、防震处理;
(2)自动切换,可实现无人值守,电网与EPS电源相互切换时间为0.1s~0.25s;
(3)带载能力强,EPS适合电感性、电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等;
(4)使用可靠,在重要场合可以采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠,主机寿命可达20a以上,电池5a~10a以上。
(5)适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,可以紧靠应急负载使用场所就地设置,减少供电线路;
(6)对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS可直接与电机相联变频启动后,再进入正常运行状态。[更多内容请查看《EPS应急电源的应用》]参考http://www.zidonghua.com.cn/news/detail.asp?id=1308
回复
4楼
1、EPS的名称是什么?
EPS是Emergency Power Supply的英文缩写,中文名:应急电源装置.
2、 EPS是何种产品?
EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置,属于电力电子类的电源设备.
更详细信息请登陆:
http://www.98eps.comEPS应急电源网
回复