请问:有关V型滤池配水配气系统的设计
sunshine_zly-163
2007年09月12日 08:46:27
来自于水处理
只看楼主

为使滤池反冲洗均匀,先在V型滤池滤板的底部形成一道15-20CM厚的气垫层,然后出气反冲。请问这一点是如何控制的呢?是不是通过滤头气孔开设大小来控制风损形成的吗?如果是,那气孔开孔比应该如何取值,气垫层压力该为多大?这一过程是如何计算的。谢谢

为使滤池反冲洗均匀,先在V型滤池滤板的底部形成一道15-20CM厚的气垫层,然后出气反冲。
请问这一点是如何控制的呢?是不是通过滤头气孔开设大小来控制风损形成的吗?
如果是,那气孔开孔比应该如何取值,气垫层压力该为多大?
这一过程是如何计算的。谢谢
免费打赏
stonepush
2007年10月05日 09:07:14
2楼
这个你得看看滤帽了,滤帽的长柄下端开了一条小缝,但进气孔的高度在这个缝的上面,气刚进来的时候是没地方跑的,只有慢慢的把水压下去,直到到达长柄缝的高度才能钻进去通过滤帽气洗,也就是说长柄缝的高度是在滤板下面15-20CM的地方,这才能形成气垫层.和别的计算没关系了!
回复
sunshine_zly-163
2007年10月07日 07:59:42
3楼
根据产品信息,滤头上气孔大小是φ2mm的
这个孔为什么取φ2mm,这个数值的大小取值应该是有依据的吧
回复

相关推荐

APP内打开