本帖最后由 du150936 于 2013-7-28 15:52 编辑 来设计院三个月了,刚来时做了两栋砖混。这是我做的第一个框架,总结了大概流程流程。经过那种摸索的痛苦,就想把流程总结一下,让新手们共享一下,有个参照,不至于双手抓瞎,不知从何开始!因为我也是新手,所以文中肯定也有错误,也请大家多多指点!我把图纸也上传了,请大家指点一下!推荐大家看一下这本书《建筑工程施工图审查常见问题详解 结构专业》,虽然规范老了,但是内容还是可以的!电子版网上很多,自己 上网搜一下!我就不上传了!
本帖最后由 du150936 于 2013-7-28 15:52 编辑
来设计院三个月了,刚来时做了两栋砖混。这是我做的第一个框架,总结了大概流程流程。经过那种摸索的痛苦,就想把流程总结一下,让新手们共享一下,有个参照,不至于双手抓瞎,不知从何开始!因为我也是新手,所以文中肯定也有错误,也请大家多多指点!
我把图纸也上传了,请大家指点一下!
推荐大家看一下这本书《建筑工程施工图审查常见问题详解 结构专业》,虽然规范老了,但是内容还是可以的!电子版网上很多,自己 上网搜一下!我就不上传了!
请大家下载125楼的图纸!坛友帮我审了审图纸!感谢125楼的前辈!
请大家看看134楼前辈指点我的一些错误!大家可别再犯此类错误!感谢134楼前辈!
请大家看看2楼如梦无痕前辈的一些点评!感谢如梦无痕前辈!
82楼
也是新任一个,过来学习下
回复
83楼
du150936 发表于 2013-7-23 11:51 按我的理解,正是由于填充墙等构件是有一定的刚度的,对结构整体刚度有一定的贡献。而框架结构在建立模型 …感谢楼主的解答,我的理解是:折减系数取0.7,即周期为原来周期的0.7倍,而如果折减系数取1.0,即周期为原来周期的1倍,也就是无变化。就这个工程来说,周期不需要折减的这么多,应该在0.8或0.9就够了吧?
回复
89楼
感谢楼主这么用心的总结与大家分享,很有用!!!十分感激
回复
90楼
谢谢楼主无私奉献……
回复
91楼
赞一个,值得学习。你是我的榜样。我想改行做设计。
回复
92楼
xiaommua 发表于 2013-7-23 15:57 感谢楼主的解答,我的理解是:折减系数取0.7,即周期为原来周期的0.7倍,而如果折减系数取1.0,即周期为原 …对,就是这么理解!按道理说,填充墙较少是,确实可以取到0.8,0.9但是我们这边审图比较严格,只要不符合规范就会提出,而规范里面,框架结构的周期折减系数取值范围为0.6~0.7,没办法啊,只能取0.7,要是取0.8,模型计算就容易调过许多啊!
回复
93楼
xiaommua 发表于 2013-7-23 15:57 感谢楼主的解答,我的理解是:折减系数取0.7,即周期为原来周期的0.7倍,而如果折减系数取1.0,即周期为原 …小地方,没办法,审图公司都太谨慎!
回复
94楼
:)同样是新人,楼主真厉害
回复
95楼
新手路过,学习了
回复
96楼
总结的很好,只得学习
回复