本工程属于山区,土质的的持力层很深有6米深,独基至基础梁的柱子可要加强?
本工程属于山区,土质的的持力层很深有6米深,独基至基础梁的柱子可要加强?
2楼
超深后需和设计对接,如何处理柱子从基础到原设计标高的问题。
一般就是把顶阶(柱子下面的那一阶)浇筑到原设计标高。
这样才不会增大柱子的计算高度。
回复
3楼
支持楼上。学习
回复
4楼
古今 发表于 2013-7-20 11:31 超深后需和设计对接,如何处理柱子从基础到原设计标高的问题。一般就是把顶阶(柱子下面的那一阶)浇筑到 …楼上说得是
回复
5楼
这个上边的说法值得商搉,,,比如超深了2或3米呢?浇上去浪不浪费,,,?另外如果是局部不均匀的超深,,,就是有的超了2米有的超了1米,,,你都加上去,这个厚度不一,到时沉降各方面?
这个还是要设计来解决,,,我估计加柱子和基础框梁,比调整基础高度到原设计要好一些,
回复