客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。
1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?
2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?
此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·


2楼
丢脸了,PKPM没学:$
回复
3楼
pkpm2010v几版本?
回复
4楼
真的觉得配筋异常。
回复
5楼
梁跨度小,其上部配筋不一定就小,看来你的力学没学好啊。
回复
6楼
无间道 发表于 2013-7-21 06:07 梁跨度小,其上部配筋不一定就小,看来你的力学没学好啊。上面纵筋只需600啊为什么4跟22的
回复
7楼
是不是你的放大系数调的太大了,你看一下整个图纸平面有没有达到14或者15的,
回复
8楼
有没有这个可能,因为跨度太小,左边支座左右配4,22。由于跨度小,就直接在短跨拉通,这样施工方便一些,
回复