3塔,27层带转换,嵌固端在底板,2层地下室,-2层的墙肢连接,-1层开始脱开。 我先计算了单塔,所有指标都过,包括位移比,Y方向-5%位移比为1.12,查了这个点,在4层的角部,然后把模型拼在一起计算3塔,问题来了: Y方向-5%位移比变为1.64!其他所有指标包括配筋都没问题。又查了1.64所在点为4层中间一个点,更奇怪的是2塔3塔这个点的位移比都很大,但一塔的这层的位移比不在这个点上,还是在单塔的那个角部,并且只有1.12。
我先计算了单塔,所有指标都过,包括位移比,Y方向-5%位移比为1.12,查了这个点,在4层的角部,然后把模型拼在一起计算3塔,问题来了:
Y方向-5%位移比变为1.64!其他所有指标包括配筋都没问题。又查了1.64所在点为4层中间一个点,更奇怪的是2塔3塔这个点的位移比都很大,但一塔的这层的位移比不在这个点上,还是在单塔的那个角部,并且只有1.12。
3个塔楼完全一样,为什么会出现这种情况??