请教:冷冻主机冷却水泵问题
heyu829
heyu829 Lv.2
2007年09月12日 11:45:09
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高人:冷冻主机的冷却水泵在设计上是否必须是一机一泵,有没有这方面的规范?

请教各位高人:冷冻主机的冷却水泵在设计上是否必须是一机一泵,有没有这方面的规范?
免费打赏
mobile_45
2007年09月12日 11:59:18
2楼
最好一机一泵,便于控制和维修
回复
cjx262
2007年09月12日 12:21:54
3楼
最好还有备用.
回复
heyu829
2007年09月12日 17:33:00
4楼
谢谢谢谢~~~~
回复
zjjzty
2007年09月12日 23:04:46
5楼
通常是一备一用,呵呵,为了维修方便,也为机组正常运转
回复
nky6666
2007年09月12日 23:25:17
6楼
一般一对一
回复
sunrise-xy
2007年09月13日 13:09:42
7楼
不对吧。水泵的数量是根据流量确定的。通常再加一台备用泵。
回复
czh415
2007年09月13日 14:40:12
8楼
同意楼上的说法,当流量很大的时候通常不会一对一的
回复
fun886
2007年09月13日 17:29:44
9楼
冷却水泵一般都是一对一的,只有冷冻水系统大的话有可能要做一次泵及二次泵!
回复
heyu829
2007年09月26日 10:20:56
10楼
多谢各位大虾~~~呵呵
回复
wgj1207
2007年10月02日 22:18:07
11楼
一般和冷冻主机都是一对一,再加上一台备用。