请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?
请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?
另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?
22楼
本帖最后由 mxfeishirock 于 2013-7-24 08:20 编辑
你说把KM1用改锥人为的和上。就启动了。但ss1可以停止。我觉的是正常的。
原因是KM1用改锥推上后。KM1的常开接点的保持接点就跟着和上了。所以。相当于你按动了启动按钮。不知对不对。
回复
23楼
xinguoxin 发表于 2013-7-23 16:28 其实第一个问题我想到了,想跟大家交流的是为什么人为把接触器吸合后水泵却能正常工作?就事论事吧不平衡电流 在接触器线圈吸合的瞬间达到峰值的。接触器人力动作后 保持接触器吸合电流达不到开关跳闸值。
回复
24楼
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-7-24 08:47 编辑
控制回路的问题。
主回路的断路器用的是漏保, 你按“启动”按钮的时候, 控制回路出现电流,主电路没有电流(电机不转),但对漏保来说, 电流只出不回来,因此漏保认为有漏电,出现动作。
当你强行按下接触器的时候, 控制回路没有电流, 接触器的自锁来自于你的强行按压, 接触器吸合后电机转, 回路形成, 漏保不动作。 第二个问题的原因就在此。
建议更换为2P或者3P的断路器。 不推荐使用4P的
回复
25楼
不平衡电流是在接触器线圈吸合的瞬间达到峰值的,从而导致开关跳闸。
接触器人力动作后保持接触器吸合电流达不到开关跳闸值。
这种情况我们公司的设计也干过,后来我给都改了。
回复
26楼
图也没有问题那定是二次线结错了。
回复
27楼
单相电机为什么要用个3P+N的断路器?
回复
28楼
来学习学习
回复
29楼
学习学习:)
回复
30楼
下面已经安装有热保护,上面只要再安装一只带熔断器的刀开关就行了。
所以,上面那只断路器本属多余。
回复
31楼
应该是kh1热继动作了,