请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?

请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?

另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?

11.jpg

免费打赏
qzw_cool
2013年07月26日 11:34:03
43楼
24楼的答案是对的
回复
qzw_cool
2013年07月26日 11:35:00
44楼
24楼的答案是对的:victory:
回复
liaoxiao118
2013年07月26日 11:45:08
45楼
二次回路的零线未经过程漏电开关,只要一用就会出现漏电跳闸,因为从漏电开关出来的电与零线未构成回路!
回复
hwp21969
2013年07月26日 13:01:26
46楼
认真学习中,
回复
zero85227194
2013年07月26日 16:13:26
47楼
4P漏电开关你接二次控制线要不全上,要不全接下端,你火线接下面,零线接上面。一旦你按合闸按钮,接触器线圈工作会产生回路电流,漏电开关当然会相应动作。相量偏移时,零线起平衡作用。
回复
xiangjun_1969
2013年07月27日 11:01:25
48楼
路过,学习了。。。。。。
回复
yxd926117
2013年07月27日 11:07:05
49楼
二次回路中:手动接触器吸合,常开触点吸合:手动挡1-4-ss1(停止按钮)-KM1(常开触点吸合)-液位控制-等等,水泵正常工作;按停止按钮,电源断开,水泵肯定停了
回复
xue_1979
2013年07月27日 11:24:50
50楼
既然单相电机,可用2P带漏保的断路器即可。而且其控制回路的L,N线均该接在同侧(断路器前或后),以防启动接触器的电流引起漏保误动。
图纸有点不够正确。手动、自动回路画的不准确。
关于你说的‘直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转’,是因为此时没有接触器的吸合瞬间冲击电流,只有维持电流比较小,加上电动机有工作电流,所以断路器的漏保不动作。
回复
donglish0916
2013年07月27日 15:31:58
51楼
控制回路没有问题,应该是漏电断路器选用方面的原因
回复
红苹果
2013年07月28日 10:24:35
52楼
:lol
粗看了下,这二次控制图设计得漏洞百出。。
1、同意各位网友的意见,控制回路电源取线有问题。
2、自动控制与手动控制回路设计有问题
1) 自动控制回路中没有急停功能,也就是说没办法停止,只能靠液位来断开KM线圈带电。
2) 自动与手动控制回路中最后都串联了液位控制节点,那么即便手动控制也只能停止,液位节点如果断开则无法启动水泵了。
3、至于网友们提到的手动与自动控制电源问题,这个主要看你转换开关的闭合表,图示中没有给出闭合表。如果是13、24闭加零位,图示接线应该是正确的。
这图纸设计很不专业。。
回复