请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?
请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?
另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?
53楼
本帖最后由 jyd2010 于 2013-7-28 12:18 编辑 xinguoxin 发表于 2013-7-22 17:08 同意你说的第一个问题的回复,也从网上找了些类似,多数原因都是控制回路电源引线错误。可就是没搞懂第 …第一个问题我以前也遇到过!就是控制回路分别从漏保上下端取电源的问题,导致通过漏保电流不平衡造成的跳闸!
回复
54楼
mxfeishirock 发表于 2013-7-24 08:18 你说把KM1用改锥人为的和上。就启动了。但ss1可以停止。我觉的是正常的。原因是KM1用改锥推上后。KM1的常 …你这个回答忽略了楼主的第一个问题!
回复
55楼
xcfangxing 发表于 2013-7-24 08:48 不平衡电流是在接触器线圈吸合的瞬间达到峰值的,从而导致开关跳闸。接触器人力动作后保持接触器吸合电流 …比较赞同你的说法!
回复
56楼
老灰兔子 发表于 2013-7-24 21:50 楼主主要是想弄明白为什么不通过按钮启动,直接按压接触器强制启动,漏电开关不会跳闸?按楼主的电路来 …有道理!学习了!
回复
57楼
tiejialonghun 发表于 2013-7-26 11:29 表示不懂········个人比较赞同37楼!
回复
58楼
这种帖子 还是要多发 大家多讨论讨论
回复
59楼
xcfangxing 发表于 2013-7-23 09:15 控制回路N线取错地方了!取断路器下端就可以了。你确定你是做了7年设计?直接启动接触器在漏电下口用的零线吗,它通过了零序电流互感线圈,用按钮在漏点上口用的零线,没经过零序电流互感线圈。
回复
60楼
转换开关的1、2接点接通时,为“自动控制”----用液位开关来自动控制潜水泵的启停;
3、4接通时,为手动控制。当打在手动控制时,将接触器吸合后,由于KM1线圈带电后,辅助接点KM1自保持,因此水泵可正常工作。
回复
62楼
感觉你这二次回路跟 漏电的试验按钮功能相似
回复
63楼
控制回路N线取错地方了!取断路器下端就OK了,祝你好运
回复