请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?

请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?

另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?

11.jpg

免费打赏
xinguoxin
2013年07月29日 12:47:13
64楼
大家好,感谢各位热烈讨论!问题已解决:
1、启动就跳闸确是因为N线引自N线排(为了省线就近直接接上了)而不是从RCD下口取电;
2、手推上去可维持正常运行,是因为接触器吸合功率很小,铭牌上标注的是8VA(欧姆表测过电阻,大概2千欧),而启动瞬时功耗可达10倍80VA左右,此时必然导致电流超过30mA引起RCD跳闸;
3、启动时铁芯分开距离较大,磁路磁阻也大,于是电路中电抗值较低,所以启动电流较大,用来励磁建立磁场,大部分为无功电流;铁芯动作吸合后,磁阻变小,电抗变大,电流变小,仅用来维持吸合功率。
回复
xinguoxin
2013年07月29日 13:04:01
65楼
jsguxin_cn 发表于 2013-7-28 10:24 粗看了下,这二次控制图设计得漏洞百出。。1、同意各位网友的意见,控制回路电源取线有问题。2、 …第一次自己动手做二次箱,确实有没有注意到的地方,因为是朋友家里用,所以就找我这个“专业”人士来做了,哈哈,箱子一共花了不到200块钱。液位开关,就是为了保证机房漏水的情况下可以关停水泵用的,无论是手动还是自动。手动其实很简单,就是一个自保持回路;自动控制是来自空调主机的输出,相当于把接触器线圈和热继“挪到”主机那边了,也是有点别扭,但貌似也能使用。机组还没调试,后继情况继续跟大家分享,感谢各位热心帮忙:handshake
回复
xinguoxin
2013年07月29日 13:11:29
66楼
淮岸听风 发表于 2013-7-28 21:56 转换开关的1、2接点接通时,为“自动控制”—-用液位开关来自动控制潜水泵的启停;3、4接通时,为手动控 …实际电路中接的是1-4(手动)、2-3(自动)的连接,不知道这么画是不是正确?确实没画过二次,,以后自动控制时,机组输出可以控制接触器线圈,零线也引自机组那边,应该可以实现吧?厂家还没过去调试机组,后继情况再跟大家分享
回复
xinguoxin
2013年07月29日 13:14:26
67楼
老灰兔子 发表于 2013-7-24 21:50 楼主主要是想弄明白为什么不通过按钮启动,直接按压接触器强制启动,漏电开关不会跳闸?按楼主的电路来 …确实如您所料,学习了
回复
a15512801156
2013年07月29日 13:38:47
68楼
回复一下吧,我看到这个图中的几点问题,电这个东西,你图纸上是这个,成套设备厂家不一定按图施工,没有在现场不知道对不对,
第一、潜水泵使用漏电第一次见,使用也没问题,控制回路用相电压220V的话,应该用4P漏电,控制回路应零线应接入漏电出线端,漏电动作值要用50ma或更高的,用30MA很容易误动作。
第二、潜水泵和污水泵等一般用一主用一路备用,手动、自动可转换,最好用标准图集的二次回路。
第三、热继电器一般设在回路的火线前段,安全。
第四、二次会用用线电压,这样供电可选用3+1电缆,经济。
回复
一刀暴死鸡
2013年07月29日 15:55:34
69楼
高手在民间啊
回复
yahui520
2013年07月29日 16:08:50
70楼
把控制回路的零线挪到断路器下口就不会出现上述问题了!
回复
yy1267701
2013年07月30日 10:29:39
71楼
零线接到了漏电断路器的上口,按合闸钮=漏电,所以跳了。
回复
xuellright
2013年07月30日 10:38:59
72楼
N线与EP线混了
回复