请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?
请教大家,这个单相水泵控制图,一按启动按钮就断路器就跳闸的原因?
另外,我直接用改锥把接触器推上去“吸合”了,水泵竟然能正常转,又是因为什么?
74楼
这么简单的问题我觉得讨论没什么意义吧!都是漏电的问题!
问题1:合不上由于漏电动作;
问题2:手动强合接触器控制回路无电流,没有漏电产生。强合成功。
回复
75楼
没看懂。。。。
回复
76楼
你要用漏电,相线和零线都得接在开关一侧
回复
77楼
应该是线圈保持电流较小,控制回路产生的漏电流也小吧
回复
78楼
你真的做了七年吗?
回复
79楼
把2和4短接,2后面的线拆除,手动时12接通,32不通,自动时32接通,14不通。
回复
80楼
控制回路N线取错地方了,换下来就好了
回复
81楼
控制线路的线接错了
回复
82楼
1.N线从漏保上端出线是低档错误!
2.用外力强制使接触器吸合与用启动按钮使接触器吸合的区别是---接触器线圈与主电路通电顺序不一样!
楼主自己想想为什么?
回复
83楼
断路器的型号发一个,看看,漏电的?
回复