请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。 该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。” 请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。
该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”
请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
32楼
跟审图的沟通沟通吧,应该能通过的。
以后尽量不要做单跨框架结构!
回复
33楼
好好沟通,他们会给建议的
回复
34楼
抗震设计的框架结构,不宜采用单框架,因为单框架的超静定次数少于多跨的框架结构,支座少。
曾看书时的建议:分别在两个布置横向墙,一方面可以避免偶然偏心5%的影响带来的不利扭转效应,另一方面可以解决纯单框架的结构风险。
回复
35楼
提高抗震等级,再沟通一下.加剪力墙没必要.:)
回复
36楼
审图沟通和。
回复
37楼
非抗震设计,可采用单跨框架结构。为安全计,可将框架柱的箍筋全长加密。
回复
38楼
这个必须亲自和审图办专家耐心沟通
回复
39楼
有走廊飘出吧,走廊外面加排柱子呗
回复
40楼
和审图的沟通这个是可以有的
回复
41楼
单品框架是不好 不过你的是三层 也没有大于24M的高度 也不是强条 需要你们领导和审图的沟通下就行了 周期比要过哈
回复