三层单框架结构审图不通过,怎么办?
tiantian1638
2013年07月23日 16:07:10
只看楼主

请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。 该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。” 请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?

请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑。

该建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”

请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
免费打赏
xiaohe20060315
2013年07月24日 17:11:43
42楼
这个确实得和审图的沟通,单榀框架其实就是排架体系,在云南只要不是一层都要做专项审查报告
回复
zhen520lzy
2013年07月24日 17:24:48
43楼
对于非抗震区的建筑来说是没有这个规定的,跟审查沟通沟通应该就可以了。
回复
江南水木
2013年07月24日 17:45:09
44楼
:):):):):):):):):):)
回复
苏醒
2013年07月24日 17:48:05
45楼
我们这边有提高一级抗震的做法,就是本来是四级抗震,设计按三级抗震来做
回复
平安1
2013年07月24日 21:38:23
46楼
我刚做了个,23米高的,中间和两边加了点砼墙,图审通过,施工中
回复
xzlgm365888
2013年07月24日 22:04:20
47楼
中间加柱就可以啦
回复
彩色的心情
2013年07月24日 22:29:19
48楼
三种方法,一个是和审图沟通,不改图的情况下审图通过,二是在山墙两端处加单片混凝土墙,三是在框架跨度方向加承重砖砌墙充当剪力墙。你选吧。。。
回复
jaksong
2013年07月24日 22:31:09
49楼
是啊 真是够严的啊
回复
孙中平
2013年07月24日 22:44:06
50楼

规范上说的不宜并不是禁止,好好和审图的沟通吧
回复
faintgp
2013年07月25日 02:45:43
51楼
规范只是说不宜,又不是禁止,
再一个你这是非抗震地区,单排框架那一条是对抗震地区的要求,
如果审图的专家非说不行,看你的建筑功能,能加柱子的话加柱子,不能加柱子的话,加成短墙,8米的跨做出来的梁最小650,截面确实比较大,