我现在做一个基础,是严重偏心的那种,现在还要验算软弱下卧层,所以我想问问在验算软弱下卧层时,取用Pk时我用基础底面的平均反力还是最大的反力来验算呢?急急急。。。。。还请各位大佬们给解决一下,在此谢过了。。。。。
我现在做一个基础,是严重偏心的那种,现在还要验算软弱下卧层,所以我想问问在验算软弱下卧层时,取用Pk时我用基础底面的平均反力还是最大的反力来验算呢?急急急。。。。。还请各位大佬们给解决一下,在此谢过了。。。。。
2楼
上个学期学习基础工程的时候是按照平均反力来计算的,不过那基础的偏心不是很大,你这个如果偏心很严重的话那么我觉得保险起见还是用最大的反力值演算吧
回复
3楼
偶 路过学习
回复
4楼
应当是平均反力。虽然基底压力图为梯形,而压力大的那面,土体会产生局部破坏,即出现应力重分布,致使压力图趋于矩形。
个人建议,仅供参考。
回复
5楼
最大的反力来验算更为安全。
回复
6楼
总工说用平均的,不需要用最大的
回复
7楼
这个用最大的,就没错。算不过在用平均的。
回复
8楼
按
<建筑地基基础设计规范>
GB50007-2011计算,建议用最大的,算够就ok了
建筑地基基础设计规范>
回复
9楼
zxy5267 发表于 2013-7-24 11:12 总工说用平均的,不需要用最大的在 书上看到的也是这样
回复
10楼
ltl19880626 发表于 2013-7-24 14:42 在 书上看到的也是这样很感谢你的解答
回复
11楼
古今 发表于 2013-7-23 21:59 应当是平均反力。虽然基底压力图为梯形,而压力大的那面,土体会产生局部破坏,即出现应力重分布,致使压力 …谢谢您的回答,找完了资料以后知道了要用平均反力。
回复