我这里刚刚接到我所在城市审图办的审图意见! 工程概况:5层,宿舍楼,建筑面积约4000平米。按照三类防雷标准设计。 审图办所提意见:(一)强制性条文:无 (二)规范,标准及安全性审查:1,采用共用接地体时,接地电阻要求不大于1欧姆,————本人做法:在基础外围敷设-40X4扁钢,接地电阻要求不大于4欧姆! 2,SPD的选择应按GB50057-94第6.3.4条(10/350US) ————本人做法:采用二级SPD标准,选用8/20US。
工程概况:5层,宿舍楼,建筑面积约4000平米。按照三类防雷标准设计。
审图办所提意见:(一)强制性条文:无
(二)规范,标准及安全性审查:
1,采用共用接地体时,接地电阻要求不大于1欧姆,————本人做法:在基础外围敷设-40X4扁钢,接地电阻要求不大于4欧姆!
2,SPD的选择应按GB50057-94第6.3.4条(10/350US) ————本人做法:采用二级SPD标准,选用8/20US。
3,应标出漏电动作值。————本人做法:进户300MA在系统图和设计说明中标出和写出,但是漏电电流30MA没有特别说明,只是在选用产品中用
C65N-16/2P+VE +VE 表示有漏电保护!
以上所提三条意见,拿出来望各个大虾指正!!