熄灯后,吸顶灯仍然微弱闪烁,怎么回事?而且,插排的指示灯也总是微弱亮着,嘛回事?另:电表会计数吗?
熄灯后,吸顶灯仍然微弱闪烁,怎么回事?
而且,插排的指示灯也总是微弱亮着,嘛回事?
另:
电表会计数吗?
12楼
是这么回事!
回复
13楼
回复
14楼
同意
回复
15楼
开关关断的是N线,且开关后面的线路绝缘不是很好,L线经灯泡后与大地有少量的电流,使灯泡“微弱闪烁”,特别是日光灯。
我在农村的一个亲戚那里处理过这个情况
回复
16楼
yun ~`开关在L上`~灯的电子镇流器有问题一样会闪~~
我维修过``~开关是在L上的~`特别是空气潮湿的时候关灯后一样会闪个不停``换了个好的就OK了
回复
17楼
楼上说的很明白,天下人都知道
回复
18楼
恩!回答的真专业!
回复
19楼
开关控制的是N线!
回复
20楼
那这样的情况都会有些什么问题呢?
求教了~!!!!
回复
21楼
以前遇到过这种情况,开关控制的是N线,将L N对调后,就OK了.
回复