剪力墙内预埋线盒,不截断钢筋时是否需要布置加强钢筋?
fzl920920
fzl920920 Lv.2
2013年07月24日 10:02:57
来自于建筑施工
只看楼主

剪力墙内预埋线盒,不截断钢筋时是否需要布置加强钢筋?见图

剪力墙内预埋线盒,不截断钢筋时是否需要布置加强钢筋?
见图

DSC03251.JPG

免费打赏
l13734128701
2013年07月30日 15:49:12
22楼
需要加加强筋
回复
zwm328437
2013年07月31日 11:28:05
23楼
没事,那个地方是要安装强电和弱点箱子的!等浇筑完了,养护完成之后再把它砸开,里面的东西掏出来,再把钢筋截断,安上箱子,建议在上部加一些钢筋,承受一下剪力!不加也没多大事!
回复
xjf260
2013年07月31日 16:09:51
24楼
预留洞口 大于300需要加筋 参考101 图集 或图纸结构说明
回复
daerzhihun
2013年07月31日 17:21:54
25楼
首先你得搞清楚。。预留说白了。。这就是个洞口,剪力墙上开洞的做法你懂的
回复
fzl920920
2013年07月31日 18:46:31
26楼
无间道 发表于 2013-7-28 08:50 不截断有补钢筋的必要吗?原理没有搞清楚。求解释
回复
fzl920920
2013年07月31日 18:52:14
27楼
我本平凡 发表于 2013-7-26 08:31 不截断钢筋你怎么安装线盒,就是钢筋延长绕过去,也是需要加强的。话说他还真没截断就放进了
回复
fzl920920
2013年07月31日 18:52:40
28楼
zxg224 发表于 2013-7-26 19:30 钢筋肯定要截断的,线盒洞口的加强构造建议按照剪力墙洞口的补强构造去做 详见11G101-1 P78这个是钢筋截断了的啊
回复
fzl920920
2013年07月31日 18:57:10
29楼
zwm328437 发表于 2013-7-31 11:28 没事,那个地方是要安装强电和弱点箱子的!等浇筑完了,养护完成之后再把它砸开,里面的东西掏出来,再把钢 …我问施工技术负责人,他和我说后面开洞也不截断钢筋的恩,只在墙板钢筋的间隔处开个小洞把线引出了就好?
回复
cyj95566
2013年07月31日 19:58:41
30楼
这个当然需要了
回复
sunfengfeng2002
2013年09月25日 16:32:30
31楼
zxg224 发表于 2013-7-26 19:30 钢筋肯定要截断的,线盒洞口的加强构造建议按照剪力墙洞口的补强构造去做 详见11G101-1 P78图上说得很清楚
回复