楼板上砌墙? 我想问问有没有更好的建议。
jayanhao
jayanhao Lv.3
2013年07月24日 10:40:15
来自于建筑构造
只看楼主

一个大房间宽3.2米, 长6.6米, 想隔成两间3.2米*3.2米的小房,隔墙只能砌在楼板上(因房中间无梁,楼板钢筋是底层是直径8的圆钢,上层是直径10的螺纹钢,板厚10厘米),用的是粘土红砖,墙高2.6米,墙厚12厘米,可行吗?有一个答案在天工网上面看到,我想问问有没有更好的建议。

一个大房间宽3.2米, 长6.6米, 想隔成两间3.2米*3.2米的小房,隔墙只能砌在楼板上(因房中间无梁,楼板钢筋是底层是直径8的圆钢,上层是直径10的螺纹钢,板厚10厘米),用的是粘土红砖,墙高2.6米,墙厚12厘米,可行吗?

有一个答案在天工网上面看到,我想问问有没有更好的建议。
免费打赏
orz661
2013年09月03日 18:02:58
22楼
新人对这个挺感兴趣的。
回复
jzh392498743
2013年09月05日 10:02:40
23楼
用轻质砖用12公分
回复
caomin10000
2013年09月06日 11:48:42
24楼
新人路过学习
回复
zhoulongtian
2013年09月08日 22:12:41
25楼
学习。。。。。。。
回复
sky770112
2013年09月13日 09:17:40
26楼
结构板荷载考虑,可以咨询下设计院
回复
高处能胜寒
2013年09月14日 16:36:22
27楼
采用轻质隔墙或者空心砖。
回复
labixiaoxincs5
2013年09月23日 18:57:32
28楼
需要咨询结构设计师。
回复
aesky02
2013年09月24日 17:16:35
29楼
mrmaowei 发表于 2013-8-20 10:30 有荷载要求的,咨询设计院设计院也不好回答
回复
mrmaowei
2013年09月25日 08:47:29
30楼
aesky02 发表于 2013-9-24 17:16 设计院也不好回答怎么不好?参照荷载规范,一般都选用轻质砌体。不过一定要经过设计同意,满足承载力要求。擅自更改会承担很大责任
回复
viphyl
2013年09月25日 09:56:10
31楼
mrmaowei 发表于 2013-8-20 10:30 有荷载要求的,咨询设计院粘土砖很重的,3.2x6.6米,单向板计算,中间弯矩很大,无梁再加重墙,危险!用轻质隔墙
回复

相关推荐