下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
下午看别人画的系统图,12kw的容量进线竟然只有4平方的小电缆,当然是三相进线,我问为什么,同事说三相12kw电流也就24A,4平方的载流量30多,完全可以啊,根据经验我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反驳他 的理由,大侠们给说说,还有3kw的单相设备他用2.5的单线,我建议改成4个的,可我就是说不出理由,大家给指点一下我说的对吗,关于电缆的选型还希望大家多多指教,谢谢各位
12楼
不能死卡规范 ,,要给出预留,,尽量选大,不选小
回复
13楼
vvvcuu 发表于 2013-7-24 18:22 理论上来说, 他的选型还可以。 但是现在的电缆电线的真的不怎么的啊。 前几天给别人接线, 3*70+1*50的电 …是的,我打算今天再说说。选4个的我真的很害怕,是不是工业选型跟民用有点不同,同事以前是做工业建筑
回复
14楼
室外长距离输送电能的电缆,除了考虑载流量,还应考虑电缆的机械强度。具体怎么考虑,还等大神回答。
回复
15楼
还有压降。
回复
16楼
学习为主, 呵呵
回复
17楼
我感觉应该考虑断路器 电缆的载流量应该比断路器大 断路器再比计算电流大 选的太小无非就是省钱 我感觉做设计还是要选大 保险些
回复
18楼
不完全按照载流量算的,要考虑预留,像那个12KW的应选则YJV-5*10电缆,单相3KW应该选BV-3*4线
回复
19楼
工业用电一般连续运行,线路也较长,室外环境较为恶劣一些的,工艺变更也相对频繁一些等,留些余量很正常的,^_^
回复
21楼
还要考虑敷设方式,电压降什么的,4平方肯定不行,最少得6平方的
回复
22楼
bjwyy2013 发表于 2013-7-26 11:33 还要考虑敷设方式,电压降什么的,4平方肯定不行,最少得6平方的恩,我已经给他说了,改不改随他吧