如题,21柜总开关630A的4极漏电,下方出线开关NM1-100/80A到一照明配电箱,照明配电箱原来有两只DZ47LE-32/1P+n C25A漏电开关,分别出线到两个房间的插座。现场电工觉得开关小了,就给换了一只63A 3P+n的漏电开关,而且没有换线,也没有给开关的B相进线,出线直接接开关的A,C相了,中性线压一起接开关上的,前一阵一直好好的,今天问题来了,其中一个房间的插座只要一用电(如空调,打印机)就跳21柜630总开关。但就不跳63A那只(63A开关是好的)!把我搞晕了。后来我们设计来了,把63A开关那两根出线只接在A相上,就好了。我问是怎么回事,他只说原来那么接是错的,但我还是不懂啊,各位大师还请给小弟解惑啊?
