当年师傅就是这么教的!值得一看!!
凯特你好
2013年07月24日 22:00:13
只看楼主

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 22:40 编辑 按规范做就是美观, 维护也方便。值得一看!以下对电气控制柜内部布局工艺实照进行介绍。对于穿管导线及盘柜里的器件、导线,如果通风散热条件较差应降容使用。线槽内不带屏蔽的电缆可剥去外皮后连接安装以方便布线并节省空间。 当交流主电路穿越形成闭合磁路的金属框架时,三相母线应在同一框孔中穿过。电缆与柜体金属有摩擦时,需加橡胶垫圈以保护电缆。

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 22:40 编辑


按规范做就是美观, 维护也方便。值得一看!以下对电气控制柜内部布局工艺实照进行介绍。

对于穿管导线及盘柜里的器件、导线,如果通风散热条件较差应降容使用。线槽内不带屏蔽的电缆可剥去外皮后连接安装以方便布线并节省空间。


20120928113159_0407.jpg

当交流主电路穿越形成闭合磁路的金属框架时,三相母线应在同一框孔中穿过。电缆与柜体金属有摩擦时,需加橡胶垫圈以保护电缆。

20120928113325_9953.jpg

下图过线孔未安装防电缆割伤的橡胶圈,穿孔导线应该捆成束加绝缘套保护。

20120928113605_3339.jpg

电缆连接在面板和门板上时,需要加塑料编织管和安装线槽(或采用缠绕带将导线整理成束)。柜体出线部分为防止锋利的边缘割伤绝缘层,必须加塑料护套。

20120928113806_9518.jpg

20120928114024_9340.jpg

错误处理方式

20120928114255_0687.jpg

正确安装,如下图:
经质检检验合格后螺栓应点上红漆作为固定标记。螺母应置于维护侧即上侧外侧或右侧螺栓应露出螺母以露出3~5个牙为宜。辅助电路导线接至母线时不得直接压在母线搭接紧固螺栓下。

20120928114625_7158.jpg

错误接线:器件的接地应引到接地端子或接地排(如下图)

20120928115220_1172.jpg

连接到PLC,变频器,软启动 ,伺服控制器输出端的交流继电器或接触器采用R - C 浪涌吸收器,直流继电器或接触器采用续流二极管,并联在继电器或接触器线圈的两端。

20120928115637_6425.jpg

如设备运转在一个对噪声敏感的情况中,可以采用EMC 滤波器减小辐射搅扰。同时为到达最优的抗干扰结果,应确保滤波器良好接地。

20120928115810_8371.jpg

很不错的东西,值得一看!



2013年08月05日 09:35:49
63楼
谢谢楼主分享
回复
lisa8563
2013年08月05日 11:04:17
64楼
"辅助电路导线接至母线时不得直接压在母线搭接紧固螺栓下"
这个不能直接压在紧固螺栓下,那是要怎么接,经常会有从铜排上取辅助电路电源啊。我没注意我们车间是怎么处理的。
回复
zjx386403834
2013年08月05日 11:13:33
65楼
catherine-kitty 发表于 2013-7-24 22:40 电气控制柜布局的注意事项(只供参考):   (1)确保电气控制柜中的所有设备接地良好,使用短和粗的接地 …不错的资料,谢谢楼主。
回复
tumu_kong
2013年08月05日 14:15:45
67楼
谢谢楼主分享
回复
gmlzhx
2013年08月05日 17:54:54
68楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
zhengchuan1971
2013年08月08日 22:47:27
69楼

不错的资料,谢谢楼主。
回复
十比大大王
2014年03月14日 15:47:37
70楼
:o:o:o:o:o:o
回复
peng156
2014年03月15日 14:53:49
71楼
学习来了,谢谢分享!
回复
wangyuhua917
2014年03月15日 16:11:01
72楼
很不错的东西,值得一看:):):):):)
回复

相关推荐