开利螺杆机加雪种的问题
专技
专技 Lv.6
2013年07月24日 22:54:23
来自于制冷技术
只看楼主

此现象是这样的:此机为常规更换冷冻油保养,按例关闭所有常开角阀;从回气开始,蒸发器下面的角阀,压缩机排气口的蝶阀,冷凝器下面的角阀,还有冷媒干燥器的角阀,加完油部加了一罐制冷剂后发现机组回气压力急剧下降导致负压。此时怀疑欠缺太多,(因为再放油时中途离开过现场大约2个小时,不清楚油到底什么时候放完的,也不知道冷媒到底放了多少,所以立即关机,补加雪种,当静压加在0.6Mpa时开机,高压0.75Mpa、低压依旧负压,此时感觉到了麻烦,怀疑有角阀可能没有打开,反复查询两次,角阀都是全面打开的。想了解到角阀会不会有坏的可能,比如阀杆看似出来了,里面的活塞没有出来,会不会有种现象,不然不可能蒸发器一直为负压现象的呀?纳闷……

2013年07月31日 09:25:12
12楼
过来看看 学习学习
回复
weili335210
2013年07月31日 09:52:22
13楼
不是R123的机器吧
回复
sxj.19760819
2013年08月04日 17:47:47
14楼
回复
专技
2013年08月08日 23:07:58
15楼
多谢大家的无私分析,帮助,在维修中还是冷媒放的过多,猛加冷媒后工况有所好转,加冷媒时有点心得,千万不要一直猛加液体或是气体冷媒,要加加停停,不然麻烦就大了。因为在加冷媒时你用的是三通表,蒸发器压力传感器要接在高压端保证机组不至于检测不到或低压过低停机保护,于是你只要打开雪种罐的阀你的低压就会有足够的压力,机组认为是正常状态,而此时的压力是你雪种瓶的压力,所以机组按正常工况也就是关闭电机喷液阀(没有旁通功能),此时危险就是你的蒸发器正是结冰的时候。如果不能及时改善现状,你的蒸发器将面临冻裂!稍后我会对此状态专门发帖。现在有点儿事处理下。
回复
chenjichenhe
2013年11月09日 13:36:17
16楼
给螺杆机加冷媒要看压力表吗,我都是直接加的,用个氟管连接冷媒罐和机组就行了。
回复
d251516445
2013年11月09日 17:49:03
17楼


嘿嘿!我和你一样
回复

相关推荐