又看了看你的图,提出以下意见供参考:
1 消防泵电机一般功率都比较大,减震垫应设在水泵型钢底座与水泵基础之间,不是设在水泵与型钢底座之间。水泵基础要高出地面。
2 你现在做的水泵型钢底座是用膨胀螺栓固定在水泵基础上,你想过没有,过了一些年,膨胀螺栓锈蚀了, 消防泵转动时水泵型钢底座会脱开。消防泵进、出口的柔性接头可能拉不住消防泵而断裂,消防泵的工作有隐患。消防泵的安装中不要使用膨胀螺栓,要使用地脚螺栓。消防工程是要终身负责的,不可大意。