13楼
...............
回复
14楼
.......................
回复
15楼
做的没错,但是消防可以不装~
回复
16楼
又看了看你的图,提出以下意见供参考:
1 消防泵电机一般功率都比较大,减震垫应设在水泵型钢底座与水泵基础之间,不是设在水泵与型钢底座之间。水泵基础要高出地面。
2 你现在做的水泵型钢底座是用膨胀螺栓固定在水泵基础上,你想过没有,过了一些年,膨胀螺栓锈蚀了, 消防泵转动时水泵型钢底座会脱开。消防泵进、出口的柔性接头可能拉不住消防泵而断裂,消防泵的工作有隐患。消防泵的安装中不要使用膨胀螺栓,要使用地脚螺栓。消防工程是要终身负责的,不可大意。
回复
17楼
不清楚,参与学习,顶一下。
回复
18楼
不清楚,新人参与学习,期待高手解答,顶一下。
回复
19楼
不清楚,需要参与学习的东西,顶一下。
回复
20楼
不是本行业,但设计有时牵扯到消防,参与学习一下该资料,顶一下。
回复
21楼
据我了解是可以的.......我也是新人
回复
22楼
确实没见过实景
回复