1、请帮忙看下图中圈1处的元件是什么?查了下网上说是控制器,本人不理解这个东西在这里有什么作用,是否可以不要?2、圈2中补偿电容电流互感器为3只,是否缺少了一只取样电流互感器?本人觉得应该为4只。请不吝指教啊。先谢谢大家
1、请帮忙看下图中圈1处的元件是什么?查了下网上说是控制器,本人不理解这个东西在这里有什么作用,是否可以不要?
2、圈2中补偿电容电流互感器为3只,是否缺少了一只取样电流互感器?本人觉得应该为4只。
请不吝指教啊。先谢谢大家
2楼
本帖最后由 a3674655 于 2013-7-25 10:13 编辑
1、控制器是不是电容补偿柜的控制器?但电容补偿柜上也画个控制器,什么意思?
2、取样电流互感器应该在进线柜上,这是补偿柜电流显示用的
3、找设计院!
回复
3楼
支持楼上!
进线开关下应该是电流互感器(可画法不规范),补偿用取样电流互感器应该在进线柜。
回复
4楼
1、进线开关柜的TYJKW-12可能是特殊型的电流互感器(如输出4-20mA或许具有双输出功能)
供给进线柜的计量表、电流表。
2、补偿柜上的互感器是为指示电容电流而设置的。
补偿控制器的电流取样应由进线柜取得(没另设补偿取样互感器,或许是由TYJKW-12处取的)
回复
5楼
你的进线柜应该三组电流互感器耶
回复
6楼
取样亙感器在进线柜
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
谢谢大家的耐心解答哦,小弟又学习到了很多
回复
9楼
谢谢楼主提出的问题,也感谢大家的探讨,学习了很多东西
回复
10楼
1、进线开关柜的TYJKW-12可能是特殊型的电流互感器(如输出4-20mA或许具有双输出功能)
供给进线柜的计量表、电流表。
2、补偿柜上的互感器是为指示电容电流而设置的。
补偿控制器的电流取样应由进线柜取得(没另设补偿取样互感器,或许是由TYJKW-12处取的)
回复
11楼
沙发说的很详细了 呵呵
回复