不管是做制冷系统设计还是维修,大家都会遇到加冷媒的问题,也是老生畅谈问题, 老师傅凭经验,我们新手就靠书上的计算(十次八次不准)查了一下,一说;掐压缩机电流(电流值到额定电流停止加气还是多少?有没有标准?) 二说;根据压缩机结露现象(刚刚揭露为好?) 三说;有些压缩机标注加气量,根据标注加气量加气(我个人感觉压缩机标注的加气量应该是在试验条件下测试得出的,对于不同的系统加气量应该不同,感觉还是跟系统有很大关系的,比如风冷系统跟水冷系统)
不管是做制冷系统设计还是维修,大家都会遇到加冷媒的问题,也是老生畅谈问题,
老师傅凭经验,我们新手就靠书上的计算(十次八次不准)
查了一下,一说;掐压缩机电流(电流值到额定电流停止加气还是多少?有没有标准?)
二说;根据压缩机结露现象(刚刚揭露为好?)
三说;有些压缩机标注加气量,根据标注加气量加气(我个人感觉压缩机标注的加气量应该是在试验条件下测试得出的,对于不同的系统加气量应该不同,感觉还是跟系统有很大关系的,比如风冷系统跟水冷系统)
大家畅所欲言
2楼
谢谢分享
回复
3楼
看压力也行,lz说的看电流感觉不准,我尝试过,
回复
4楼
悬赏100分,给你个标准答案:lol
回复
5楼
新系统设计的时候做型式试验应该会测得很准。
维修的时候按照原充注量加呗。
如果非要拍的话,摸管+测电流。缺氟的时候电流小、压缩机烫;氟多的时候吸气温度低、压缩机节露。
回复
6楼
yjfnymlzgld 发表于 2013-7-27 10:01 悬赏100分,给你个标准答案:)真有标准答案可以
回复
7楼
fengxuwei2007 发表于 2013-8-5 18:55 新系统设计的时候做型式试验应该会测得很准。维修的时候按照原充注量加呗。如果非要拍的话,摸管+测电流 …这是对于大批量生产的产品来说做实验可以,对于一些非标设备,量很少,每个系统是不一样的。都说摸管+测电流,摸管能好一点,测电流越来越感觉不好使啦,同样的一台压缩机,在不同的系统里产别有时会很大,10%-40%的误差是有的
回复
8楼
铭牌上标注的都是很准确的,一般的家用空调用那种钢瓶加液的话,每秒钟大概8到10克液量,读秒加液估算下就可以了
回复
9楼
说白了就是根据温度和压力来确定的
回复
10楼
最笨的方法就是看給液。給液一直给那氨肯定是不够的。还有就是看排气压力。排气压力过高。也会是氨太多了。
回复