以家用分体式空调为例,在室外温度改变的情况下,制冷量,以及高低压测的压力,流量会有什么变化吗?对于压缩机为定频与变频,节流装置分别为毛细管与电子膨胀阀不同现象有区别吗?球大神帮忙解答下,小弟不胜感激。。。

以家用分体式空调为例,在室外温度改变的情况下,制冷量,以及高低压测的压力,流量会有什么变化吗?
对于压缩机为定频与变频,节流装置分别为毛细管与电子膨胀阀不同现象有区别吗?
球大神帮忙解答下,小弟不胜感激。。。

免费打赏
lzy3090613067
2013年07月25日 13:50:17
2楼
有没有人帮帮我额。。。
回复
lzy3090613067
2013年07月26日 08:23:00
3楼
又石沉大海了。。。
回复
adingkgb
2013年07月26日 13:31:04
4楼
以制冷运行为例
如果室外温度提高,那么冷凝温度和冷凝压力身高,对制冷量,以及高低压测的压力,冷媒流量,运行电流等都会有影响的。
冷凝压力过高,压缩比过大,压缩机效率下降,冷媒质量流量下降,蒸发压力也会受到影响而提高,制冷量下降
冷凝压力如果过低,蒸发压力也会下降,高低压差减小,冷媒质量流量还是会下降,制冷量也下降。

所以冷凝压力和蒸发压力由一个合理范围。
回复
lzy3090613067
2013年07月30日 09:11:54
5楼
adingkgb 发表于 2013-7-26 13:31 以制冷运行为例如果室外温度提高,那么冷凝温度和冷凝压力身高,对制冷量,以及高低压测的压力,冷媒流量 …您好,对于您的回答我还有几处不明白1.“压缩机效率下降“在压缩机频率在通过强制控制不变的情况下效率与冷媒流量也会改变吗?频率应该是对压缩机内的转速有影响吧?貌似其他因素都没变,对于压缩机,只是看过一些简单的工作原理图,很多问题不明白2.”冷凝压力如果过低,蒸发压力也会下降,高低压差减小,“由于冷凝压力与蒸发压力都降低了,高低压差减小是否因为2者下降的程度不一样,难道是因为节流阀的效果吗?理解不是很透彻 希望大哥多多指点
回复
adingkgb
2013年07月31日 09:19:15
6楼
lzy3090613067 发表于 2013-7-30 09:11 您好,对于您的回答我还有几处不明白1.“压缩机效率下降“在压缩机频率在通过强制控制不变的情况下效率 …不好意思,我之前没说清楚,我讲的是针对定频压缩机的。
回复
adingkgb
2013年07月31日 09:23:13
7楼
定频压缩机(毛细管系统),本身不具有主动调控蒸发压力和制冷剂流量的能力。其工况在设计时是根据使用环境而计算固定的(不可变)。在实际运行中,外界环境因素会影响到蒸发压力,冷凝压力,冷媒流量(这是被动的改变)

而变频空调(电子膨胀阀系统)完全不一样,本身具有主动调控蒸发压力和制冷剂流量的能力,在实际运行中,外界环境因素会影响机组工况(被动)。但系统会改变压缩机转速和膨胀阀大小来调节,蒸发压力冷凝压力,冷媒流量(主动)
回复
lzy3090613067
2013年07月31日 11:40:28
8楼
adingkgb 发表于 2013-7-31 09:23 定频压缩机(毛细管系统),本身不具有主动调控蒸发压力和制冷剂流量的能力。其工况在设计时是根据使用环境 …您好,那以毛细管系统为例,在制冷模式下,“假设外界环境升高,冷凝器换热温差变大,导致高压侧压力温度升高,经过低压侧后压力也会有所升高,因此饱和温度上,导致蒸发器温度上升,制冷效果变弱”请问我这样理解有问题嘛?还有2个问题就是我一直没想明白,1.“压差会影响流速,也就是说高低压侧的压力改变会对流速即流量有影响,但是定频压缩机的做工没变”那流量或者管内流速应该会有什么变化呢?2.流体经过节流阀(以毛细管为例)由于截面的突然收缩,和沿程阻力产生压降。那对于流速会有怎样的变化呢。我只知道这里涉及到相变的问题不能用伯努利方程分析。具体如毛细管前后的管道,毛细管内与出毛细管后速度的变化有什么规律吗?
回复
adingkgb
2013年07月31日 12:27:30
9楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-7-31 16:24 编辑

谈谈我个人不成熟的看法
以毛细管系统为例,在制冷模式下,“假设外界环境升高,冷凝器换热温差变大,导致高压侧压力温度升高,经过低压侧后压力也会有所升高,因此饱和温度上,导致蒸发器温度上升,制冷效果变弱”请问我这样理解有问题嘛? 这样理解我觉得应该是可以的。 如果原先的蒸发压力是正常范围,蒸发压力再上升确实会导致制冷效果下降

1.所谓定频压缩机做功不变,也只是相对于变频压缩机来说的。实际上在系统工况变化后,定频压缩机的功耗还是会被动变化的。影响毛细管流量的因素和前后压差有关,但不是随着压差的增大流量无限上升的(比如当气流接近当地音速时再要增加就很困难了,当然这只是举个例子)。
2.串联系统各点流量一样,截面收缩(流量=流速X截面积)流速增加,但冷媒总压不变,动压增加静压下降(流速就是动压),利用伯努利现象降低冷媒压力。如果说在刚出毛细管口的位置,冷媒尚未来得及因空间的扩大而开始蒸发,那么速度和毛细管内是接近的,但随后因为动压大静压小,且空间不受限制,所以有条件开始膨胀吸热气化。
毛细管后蒸发器内的冷媒蒸发后处于气态(或气液共存),流速与毛细管内的纯液态不是一个概念了。
回复
lzy3090613067
2013年07月31日 16:09:43
10楼
adingkgb 发表于 2013-7-31 12:27 谈谈我个人不成熟的看法以毛细管系统为例,在制冷模式下,“假设外界环境升高,冷凝器换热温差变大,导致 …大哥你的回答给我很多启发,我确实的把专业书挖出来看看了。。。多谢大哥指点
回复
adingkgb
2013年07月31日 16:22:12
11楼
lzy3090613067 发表于 2013-7-31 16:09 大哥你的回答给我很多启发,我确实的把专业书挖出来看看了。。。多谢大哥指点指点谈不上,我的回复里面很多东西也不准确,有些表述也可能有问题。看书很重要,再结合实践就更好了。