2楼
这个是设计院比较典型设置法,试验装置和报警阀一样采用DN150管径,直接设阀设流量计;大家思考过没有,难道这样管道流量就是35l/s?
回复
3楼
大家都知道标准喷头K=80
通过本人研究,普通水龙头K=13~17
标准消火栓K=220
10米DN150管道K=6700
10米DN100管道K=2650
10米DN100加35孔板管道K=530
10米DN65管道K=1050
10米DN65加21孔板管道K=190
回复
4楼
报警阀试验装置
试验流量 流速 1000i 局部水损 计算管长 孔板损失 管口水头 模拟水头 试验口径/孔板 入口压力 计算差值
l/s m/s m m m DN/mm m m
35 4.04 248.00 30% 10 155.0 2.2 160 100/35 165 5
150 7.95 550.00 30% 10 0.0 8.5 16 150/* 20 4
回复
5楼
消防泵试验、泄压、还有报警阀那个设计注意一下,不加措施流量可能非常大
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:02:42
标准消火栓K=220
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:02:56
喷头K=80
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:04:30
流量可能非常大带来流速超过10米损坏管道设备,容易水淹地下室,中间楼层
Zhou(B8CA3A9CC02E) 10:04:57
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:05:30
Zhou(B8CA3A9CC02E) 10:06:12
上次浦东的国金中心 楼中间的避难层就被淹了~还开窗防水了
gaorong(D4BED993BEC2) 10:07:01
K是什么系数?
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:07:04
中间淹没比较危险,电梯损坏,租户装修索赔
Wanderer (D4BED993C44C) 10:07:15
国金中心天气太热 做一个水景瀑布吧
回复
6楼
gaorong(D4BED993BEC2) 10:09:40
那加措施一般是哪些措施?
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:09:58
缩小点管径+减压孔板
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:10:25
缩小一级+减压孔板
回复
7楼
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:13:19
DN150,20米,流量156L/S
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:13:37
集水井能够吗?
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:14:40
缩小一级+减压孔板,另外尽量回到水池里消能也节水
fengshuguang(B8CA3AA01060) 10:15:06
最好是消防水池,空调补水池
PJ(14FEB5E218EA) 10:28:24
进消防水池,是不是只要泄压阀就可以了,不用再减压了
回复
8楼
按照该设计院图纸。超高层中间试验流量在150l/s左右,很容易出事故;大家觉得有道理吗?:lol
回复
9楼
sh99899 发表于 2013-7-25 14:35 这个是设计院比较典型设置法,试验装置和报警阀一样采用DN150管径,直接设阀设流量计;大家思考过没有,难道 …楼上的啥意思?
回复
10楼
:):):):):):):)
回复
11楼
我有个见解不知道对不对,现在大家做工程设计做油了,都把水泵和管道的分开来考虑了;其实管道的出流量能超过水泵供给的能力吗,大学课本教了,水泵的曲线和管道的特性曲线相交就是实际的流量和压力情况,现在的水泵曲线一般比较平缓,如果一般喷淋泵按额定40L/S选择,它能达到150L/S的流量吗?楼主的假定是建立在压力不变的情况下根据的管道出流量公式算出流量,但实际上工程设计中把流量和压力分开考虑只是一种处理工程问题的简便方法,实际情况还是管道的压力和流量存在密切的关系的。
回复