地下车库顶找坡层原设计为加气混凝土碎块,施工队没有照图施工,现在改为粉煤灰,水泥掺入太少,现在人站上去会一个个坑,现在有什么补救措施?请各位给个办法。谢谢
地下车库顶找坡层原设计为加气混凝土碎块,施工队没有照图施工,现在改为粉煤灰,水泥掺入太少,现在人站上去会一个个坑,现在有什么补救措施?请各位给个办法。谢谢
12楼
yanzhi579 发表于 2013-7-26 15:53 刚性地面怎么做?加多大的筋?谢谢我的那个做法有没有问题?那要看你需要加多大的荷载了下面的粉煤灰层有多厚
回复
13楼
我觉得无论什么部位都要处理,因为结构层上就是轻质材料找坡,上面是防水层,如果以后上面种植覆土或者走车的话容易导致防水层下找坡材料沉陷不均,导致防水层破坏。建议把找坡上面的20后DS砂浆找坡改为配筋的刚性找坡层
回复
14楼
上面做水稳砂,水泥卵石的拌合物,然后碾压。重新找坡
回复
15楼
不是车道的部分用加气混凝土碎块碾压成0.3%的坡,然后按图施工。
回复
16楼
我们工地地库顶板20厚1:2水泥砂浆找平层都没做,直接涂冷底子油的
回复
17楼
路过,看过。。。。。。
回复
18楼
如果上车的话,必须挖除重做,种植屋面的话,做好防水就行。但是要考虑到车道下砼加固层侧向的放坡处理,不行的话车位做好间隔栏杆。
回复
19楼
yanzhi579 发表于 2013-7-26 15:53 刚性地面怎么做?加多大的筋?谢谢我的那个做法有没有问题?粉煤灰层都不持力,做了钢筋网片加强也是没用。到时候会出现大面积的裂缝。。。。除非,交个十几公分的细石砼。
回复
20楼
设计时水泥掺入太少
回复
21楼
看来是说法不一呀,希望楼主给些反馈信息
回复