水泵底座未安装减震装置。
止回阀跟橡胶软接不应直接连接在一起,应安装短管。
水泵出口不能直接焊接弯头应有一段直管段。
阀门紧固螺栓外露丝扣较长。
回复
3楼
路过,飘过
回复
4楼
清泉5 发表于 2013-7-26 21:34 水泵底座未安装减震装置。止回阀跟橡胶软接不应直接连接在一起,应安装短管。水泵出口不能直接焊接弯头 …1.加2mm橡胶垫2.相关规范依据?3.相关规范依据?4.相关规范依据?感谢管理员同志细心察看,我也看着别扭苦于没有找到相关依据图集,请管理员帮助提醒一下那个图集。谢谢
回复
5楼
lixiantao007 发表于 2013-7-28 11:47 1.加2mm橡胶垫2.相关规范依据?3.相关规范依据?水源热泵以前也施工过,现在看 楼主的支架与阀门距离靠的太近,主机和水泵出口都应该加支撑架(可能还没来的急加)。另外旋流除砂器内侧的配管真的很难看。没必要加大一号管子。支架打在楼板上是否考虑过单独的减震,另外i就是螺栓露出螺帽太长。水泵当时可以考虑二次灌浆,减震还是要加。
回复
6楼
学习中,主机是哪家的?看着压缩机像是汉钟的
回复
7楼
_06R115_地源热泵冷热源机房设计与施
01R405压力表安装图
离心式水泵安装
回复
8楼
老板来碗小面 发表于 2013-7-28 15:15 水源热泵以前也施工过,现在看 楼主的支架与阀门距离靠的太近,主机和水泵出口都应该加支撑架(可能还没来 …旋流除砂器 后面变径应该是为了加连通管 局部减压吧 ?以前干工业安装的 说错了 别见怪
回复
9楼
lixiantao007 发表于 2013-7-28 11:47 1.加2mm橡胶垫2.相关规范依据?3.相关规范依据?有时不一定要看规范依据 你是专业的 可以感觉下是否合理?看看规范也行 作为搞专业的 都没有看过规范 对你感到悲哀
回复
10楼
清泉5 发表于 2013-7-29 08:41 _06R115_地源热泵冷热源机房设计与施01R405压力表安装图离心式水泵安装拜谢清泉技术支持