开利30SHP风冷热泵螺杆06N压缩机电机过热问题
zh270963551
2013年07月27日 08:48:23
来自于制冷技术
只看楼主

开利30SHP250 开机负荷40% 电流63 低压2.8 高压10.5 油压8.5 EXV开度500 电机温度70 冷却EXV开度175 负荷70% 电流74 低压1.9 高压11.3 油压9.4 EXV开度900 电机温度84 冷却EXV开度230 负荷100% 电流103 低压1.5 高压13.0 油压11.6 EXV开度1450 电机温度104 冷却EXV开度500 (制冷剂134A、环境40度 水温进水16 出水13)带经济器电子膨胀阀冷却

开利30SHP250 开机负荷40% 电流63 低压2.8 高压10.5 油压8.5 EXV开度500 电机温度70 冷却EXV开度175
负荷70% 电流74 低压1.9 高压11.3 油压9.4 EXV开度900 电机温度84 冷却EXV开度230
负荷100% 电流103 低压1.5 高压13.0 油压11.6 EXV开度1450 电机温度104 冷却EXV开度500
(制冷剂134A、环境40度 水温进水16 出水13)带经济器电子膨胀阀冷却
情况是负荷100的时候 电机温度升的很快 电流也跟着升,冷却EXV 到了电机温度106才能开大道550 快速冷却 时不时的跳压缩机过载保护 不知道问题出在哪里 ,望各位大虾赐教
免费打赏
gui5251169
2013年08月01日 11:33:15
12楼
本帖最后由 gui5251169 于 2013-8-1 11:35 编辑

非常明显的低压,高压如果是水冷的话就不低,怀疑是蒸发器脏,或者系统堵塞
回复
dongwenxia1
2013年08月01日 14:04:56
13楼
来学习下。。。原因
回复
xyh812119562
2013年08月01日 14:10:58
14楼
学习………………
回复
lxs517
2013年08月01日 17:26:36
15楼
学习。。。。。。。。。。。。。
回复
lcming0212
2013年08月01日 21:19:39
16楼
gui5251169 发表于 2013-8-1 11:33 非常明显的低压,高压如果是水冷的话就不低,怀疑是蒸发器脏,或者系统堵塞开利30SHP机组是风冷螺杆热泵机组,30SHP250是单系统,此机组采用干式蒸发器,这种机组市场上不是很多,不是开利主流机组.
回复
跨进了
2013年08月02日 19:16:31
17楼
呵呵,不错不错,见识了
回复
ruyilyf
2013年08月03日 12:33:38
18楼
一己之见,首先,观察下加载过程中,出水温度下降的速度是否和往常一样。机组在100%负荷时,能否将温度拉到需要温度?100%时,低压1.5,是有点低。怀疑缺冷媒。
当然,水系统循环不畅、系统脏需要先排除。
回复
zhangqihongzgy
2013年08月04日 18:26:59
19楼
谢谢分享 学习了
回复
wdmxsmmmr
2013年08月05日 10:49:41
20楼
学习了 谢谢分享
回复
jfdnwx
2013年12月21日 21:24:46
21楼
用的什么牌子的冷媒?冷媒用了假货也是会导致这个现象的。我曾经就是碰到了甲方提供给我的冷媒是假货,没加冷媒没事,加了故障来了。
回复

相关推荐

APP内打开