多层计算结果扭转周期比>0.9
liunianzhui
2013年07月27日 08:59:53
只看楼主

审查意见,六层综合楼计算结果扭转周期比>0.9,属特别不规则的建筑,未进行专门研究和论证并采取特别的加强措施,违反GB50011-2010第3.4.1条规定。求助各位大侠,这个该怎么解决才好呢

审查意见,六层综合楼计算结果扭转周期比>0.9,属特别不规则的建筑,未进行专门研究和论证并采取特别的加强措施,违反GB50011-2010第3.4.1条规定。求助各位大侠,这个该怎么解决才好呢
免费打赏
scvay
2013年07月27日 16:56:05
14楼
同意楼上,多层结构不需要考察周期比
回复
随风而舞
2013年07月27日 17:25:21
15楼
多层的无需看周期比,不过周期比反应了抗扭,顺便看看你的其他参数
回复
liunianzhui
2013年07月28日 00:00:31
16楼
查看了抗规,抗规条文说明表3.4.1是有这条
回复
hyp1962
2013年07月28日 00:29:11
17楼
周期比要求为我国规范独有的规定,其并没有严格的力学理论支持。但并不意味着可以不遵守规范,毕竟扭转对结构抗震是非常不利的。
回复
jszxwsw
2013年07月28日 05:05:20
18楼
zhaicai 发表于 2013-7-28 00:00 查看了抗规,抗规条文说明表3.4.1是有这条傻货,让你看条文说明
回复
结构无为
2013年07月29日 15:29:15
19楼
肯定是不允许的
回复
xiongbinbin001
2013年07月30日 12:54:40
20楼
都是有规定的。还是要遵守
回复
shihuobushi1
2013年07月30日 13:34:23
21楼
:L还真是的呀!以前图审也提过,不过那是08年前的事情了。提到了不宜里面,老抗规对这条没有规定。
既然图审郑重其事的拿到证据你这个是特别不规则,你就老老实实调整模型吧,只要平时注意些,这个参数还是比较好控制住的。
另外,有些图审亦要求:扭转周期与第一第二平动周期的比值均要满足0.9。
回复
bbk4908
2013年07月30日 14:50:45
22楼
多层,我院,一般不会刻意控制周期比的。5层,0.93也出现过。不过,以后,还是最还注意点,尽量避免~~~
回复
yangtaozhangyuan
2013年07月31日 11:23:46
23楼
:'(:'(:'(:'(:'(:'(