打桩时少打了一根桩怎么办呢??
kiven__zhu
kiven__zhu Lv.4
2013年07月27日 09:08:42
来自于建筑施工
只看楼主

各位前辈,小弟跪求,打桩时少打了一根桩怎么办呀?现在桩机已经退场,有什么好的补救措施么??

各位前辈,小弟跪求,打桩时少打了一根桩怎么办呀?现在桩机已经退场,有什么好的补救措施么??
免费打赏
常常想起
2013年07月28日 15:35:11
12楼
这个问题首先要说明什么类的桩和密度大小,以及位置。如果不是关键位置,本身桩的密度很大,少了一根非关键位置的桩跟设计提得话会不会被小题大做?施工单位更乐意捂着问题自己偷摸处理了,建议还是先分析下你少得这根桩的重要性。
回复
sxxyrh_zhl
2013年07月28日 15:46:49
13楼
表面上看是原则问题,但就要看是什么类型的桩,还要分析是哪个部位的桩,要处理嘛,一定要经设计单位验算后出具方案,才能执行
回复
yong3723
2013年07月29日 09:42:36
14楼
必须请设计出方案解决,建议楼主千万别自行处理,否则容易酿成大错
回复
林东
2013年07月29日 10:27:39
15楼
直接把施工拉去枪毙
回复
tsrcwzyl
2013年07月29日 10:51:18
16楼
先控制事态影响面,再和设计沟通,与相邻桩或承台合用,不是大问题
大问题是事情的影响
回复
oldmrfun
2013年07月30日 10:54:51
17楼
我觉得你首先要看那桩的布置位置的重要性,受力方面
回复
yb13469882
2013年07月30日 11:23:39
18楼
竟然还有这样的失误
回复
jsenron
2013年07月31日 09:03:52
19楼
如果是多桩承台或者筏板基础,一般都可以通过结构处理的。
回复
hp20021529
2013年08月06日 15:50:35
20楼
联系设计院,进行复合地基承载力计算,遵同设计院意见,优选处理方案。
回复
苧波
2013年08月06日 16:17:34
21楼
少打一枚桩和桩偏位是完全不同的概念,后者可以通过加大承台来处理,前者必须要部桩,理论上每枚桩都是要承受荷载的,而且这种事监理也不会帮你隐瞒地,必须通过设计方出具处理意见
回复

相关推荐