各位前辈,小弟跪求,打桩时少打了一根桩怎么办呀?现在桩机已经退场,有什么好的补救措施么??

各位前辈,小弟跪求,打桩时少打了一根桩怎么办呀?现在桩机已经退场,有什么好的补救措施么??
免费打赏
arclina
2013年08月06日 16:59:48
22楼
这个……谁管理的现场
回复
danshenxishuai
2013年08月09日 23:22:23
23楼
我们这个项目也碰到了这个情况。
,具体得看这根桩是单桩承台还是多桩承台,提供两种解决方法参考
1、人工挖孔补桩
2、调整承台尺寸。
回复
sunfengfeng2002
2013年09月25日 16:20:54
24楼
wangjiyiok 发表于 2013-7-28 10:28 7#楼说的很对,不过不管什么方案这都要设计来出的。不是什么大事,补一根就行了,可能你们原先是预制桩 …阐述的很全面
回复
zq-cyt
2013年09月25日 16:44:04
25楼
漏一根桩------这样的施工管理水平?????
回复
pangxiuren423
2013年09月25日 21:17:11
26楼
人工挖孔桩补救,应该没问题
回复
jianbin838
2013年09月25日 23:07:13
27楼
原来还会出现漏桩!
回复
weifangyuan
2013年09月26日 07:56:21
28楼
只能补桩直接把施工拉去枪毙
回复
jsenron
2013年09月26日 08:43:14
29楼
本帖最后由 jsenron 于 2013-9-26 08:45 编辑

桩机已经退场,如果是多桩承台,可以通过设计院加大梁截面、承台或者其他结构处理。不能处理的话只能补桩了。
回复
木子浪人
2013年09月26日 09:17:16
30楼
这种问题最好还是要与设计院沟通好,万一后面没处理好被发现了,问题就不难么简单了呵呵
回复
bukuren
2013年09月26日 09:44:16
31楼
首先联系设计院,让他们核算一下,看看问题大不大