中央空调夹层风管及冷冻水管表面产生大量凝结水
项目所在地:珠海
项目状况:风管及冷冻水管表面产生大量凝结水,保温良好,不存在冷桥产生冷凝水。
项目状况分析:夹层封闭,空气不流通,珠海空气相对湿度大,又夹层较阴凉,外界空气通过渗漏进入夹层,遇相对较低温管道后在其表面产生凝结水。
问题:现分析为推测,不知问题结症在哪,是否为分析所示,如为分析所示能否加墙通风解决问题,如不为分析所示,问题出在哪?
2楼
保温不达标,再加一层。
回复
3楼
shenyu5833 发表于 2013-7-27 13:24 保温不达标,再加一层。试过,也计算过,不是冷桥原因,试着包过3层(90mm)厚,
回复
4楼
风管漏风致使夹层温度低,从而导致结冷凝水
回复
5楼
>>如为分析所示能否加墙通风解决问题
空气中的水分才是冷凝水的来源,除非你用风扇通风。
回复
6楼
保温厚度严格按照手册计算(含厚度修正系数),还存在结露,看你所提供的照片,结露还很严重,应该是房间的湿度比较高,通风不够好,加强通风可以解决问题。
曾通过加强通风来解决通风不够良好的地下室墙面结露问题,与你所遇到的问题存在相似之处。
回复
7楼
通风不够好,加强通风可以解决问题。
回复
8楼
呵呵,比较麻烦的问题。根本解决问题,还是得加强通风,并不一定是保温的问题。:(
回复
9楼
几个同行说的不错,楼主图片中的冷凝水比较严重,说明夹层的空气湿度比较大,需要找出原因,如果是因当地的湿度较大的话,也只好通风处理了。
回复
10楼
学习了
回复
11楼
需要通风呐~