中央空调夹层风管及冷冻水管表面产生大量凝结水
147377021
147377021 Lv.3
2013年07月27日 10:12:11
来自于中央空调
只看楼主

中央空调夹层风管及冷冻水管表面产生大量凝结水项目所在地:珠海项目状况:风管及冷冻水管表面产生大量凝结水,保温良好,不存在冷桥产生冷凝水。项目状况分析:夹层封闭,空气不流通,珠海空气相对湿度大,又夹层较阴凉,外界空气通过渗漏进入夹层,遇相对较低温管道后在其表面产生凝结水。问题:现分析为推测,不知问题结症在哪,是否为分析所示,如为分析所示能否加墙通风解决问题,如不为分析所示,问题出在哪?

中央空调夹层风管及冷冻水管表面产生大量凝结水
项目所在地:珠海
项目状况:风管及冷冻水管表面产生大量凝结水,保温良好,不存在冷桥产生冷凝水。
项目状况分析:夹层封闭,空气不流通,珠海空气相对湿度大,又夹层较阴凉,外界空气通过渗漏进入夹层,遇相对较低温管道后在其表面产生凝结水。
问题:现分析为推测,不知问题结症在哪,是否为分析所示,如为分析所示能否加墙通风解决问题,如不为分析所示,问题出在哪?

IMG_20130726_171230.jpg


IMG_20130726_171250.jpg

免费打赏
gaaaao
2013年07月30日 16:11:29
12楼
学习了
回复
wqq360489444
2013年07月30日 17:58:53
13楼
风管保温层会出现结露现象,一般是由保温材料不符合要求或者是保温质量不符合规范要求引起的。但是,空调风管所处外部环境的恶劣也会导致风管结露。你所说保温良好,那么有可能是进入室内的新风过低,导致风管的内外温差过大,造成结露。
回复
冷暖相惜
2013年07月30日 23:19:55
14楼
我公司空调风管也是同样现象,只出现在机房的风管,改天上图,求教各位大仙。
回复
s564991687
2013年07月31日 01:24:46
15楼
来学习来学习
回复
juny9526
2013年07月31日 10:28:24
16楼
房间湿度太大 空调温度开的太低 我也遇到过这种问题
回复
bj5945
2013年07月31日 11:08:48
17楼
这个问题,其实在设计时就应该重视。吊顶内设置排风装置,或者排风通过吊顶空间再进入排风管。只要前期注意,是可以做到吊顶内通风的。
回复
zfq1963
2013年07月31日 12:07:43
18楼
现在制冷机组的设计都是出、回水温度7——12度,本人在实际使用中经常把机组出水温度设计到12度,送风管道空气温度也随之升高,外表结露的现象也可抑制,制冷效果也很满意,也给用户节省费用。
通风管道保温最好用橡塑保温板。
回复
adingkgb
2013年07月31日 12:35:58
19楼
本帖最后由 adingkgb 于 2013-7-31 12:41 编辑

结露 说明 表面温度 低 于周围空气 露=点温度

现在夹层内空气状态是什么?(干球温度,相对湿度?)保温层表面温度多少?
另外,在空调停止使用时(上主机停止,水泵停止,风机停止时,还会结露吗?)
如果停止时还照样结露,那才说明和空调系统无关(这种情况也存在,没空调的区域照样结露),这需要另外作分析
如果空调不运行就不结露,一运行就结露,那么无非是保温问题、漏风问题、通风气流组织问题、


靠。露+点温度, 露+点这两个字是敏感字。发了半天都说我有不良信息:funk:
回复
zhangdegui1223
2013年07月31日 15:40:48
20楼
风管保温层会出现结露现象,一般是由保温材料不符合要求或者是保温质量不符合规范要求引起的。但是,空调风管所处外部环境的恶劣也会导致风管结露。你所说保温良好,那么有可能是进入室内的新风过低,导致风管的内外温差过大,造成结露
回复
you771020
2013年07月31日 16:46:31
21楼
只要还是通风的问题,我看那里有个百叶口直接开向外面的,那里边的空气当然要结露了。要不把它堵上加个小风机就可以