构造柱马牙槎四进四退与五进五退
jx100601
jx100601 Lv.3
2013年07月27日 15:39:36
来自于砖混结构
只看楼主

构造柱马牙槎,有的四进四退,有的五进五退,都可以吗?

构造柱马牙槎,有的四进四退,有的五进五退,都可以吗?

免费打赏
cdefgab548581
2013年09月24日 22:42:13
13楼
我今天也碰到了这个问题,经理说是四进四出,一是瓦工砌砖方便,二是马牙槎凹凸高度不能大于30厘米,我查了2011新砌体验收规范条文解释,规定确实是不能大于30厘米。
回复
高处能胜寒
2013年09月26日 19:24:08
14楼
只要满足马牙槎的高度小于或等于300mm就可以了,很多地方第一层退的就是四轮砖。
回复
miaojb1
2013年09月28日 15:28:57
15楼
高300mm 齿深不小于60mm
回复
小瓦匠02
2013年09月28日 17:06:04
16楼
我们这都是五出五进。先退后进。其实怎么做都没事。只要符合规范。能说的过去就可以了。施工没有教条。
回复
sxl55
2013年10月07日 17:41:17
17楼
板凳的回答是正解!
回复