如图 4个插座在接线桩处并联 如果后三个插座的负荷是5A,那么第一个插座的接线桩就要承受15A+ 的电流,接线桩受得了嘛? 想知道这种接法规范吗? 还是应该在盒子里并头,引出单组线接到插座上,而不是两组线直接压到接线桩上。 图片来自网络 请忽略左零右火的问题
如图 4个插座在接线桩处并联 如果后三个插座的负荷是5A,那么第一个插座的接线桩就要承受15A+ 的电流,接线桩受得了嘛? 想知道这种接法规范吗? 还是应该在盒子里并头,引出单组线接到插座上,而不是两组线直接压到接线桩上。
图片来自网络 请忽略左零右火的问题
13楼
并接吧,串接不符合标准,有危险隐患。
回复
14楼
统一回路电气线路的接法是不允许直接在开关或插座端子上并接的,一定要在接线盒里进行并接,就是说采用压线帽或者搪锡处理,然后再接入端子里
回复
15楼
在接线盒处并联个回路下来
回复
16楼
几根线在接线盒绞接煻锡焊接最好
回复
17楼
是不是应该这样
回复
18楼
不能串接的啊!
回复
19楼
在接线盒处并联个回路下来
回复
20楼
这种情况用接线盒不仅多余,还有安全隐患,一般的接线盒里面就是直接铰接,况且要一分四,什么工艺能保证连接可靠?别说搪锡,某种程度上搪锡更不可靠,现场施工中什么工艺最可靠、最合理?这些因素制定规范的人或许根本不懂,我认为只要导线截面足够,采用不剪断导线直接过线连接是最可靠、最合理的工艺。
回复
21楼
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
多个插座接线时,前面的分支线应在盒子内线上并接,不能在插座的接线柱上并。
最好有图片,多谢
回复
22楼
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。 多个插座接线时,前面的分支线应在盒子内线上并接,不能在插座的接线柱上并。 最好有图片,多谢
回复