新手求助,多个插座并联问题
qq27506530
qq27506530 Lv.5
2013年07月27日 16:09:02
只看楼主

如图 4个插座在接线桩处并联 如果后三个插座的负荷是5A,那么第一个插座的接线桩就要承受15A+ 的电流,接线桩受得了嘛? 想知道这种接法规范吗? 还是应该在盒子里并头,引出单组线接到插座上,而不是两组线直接压到接线桩上。 图片来自网络 请忽略左零右火的问题

如图 4个插座在接线桩处并联 如果后三个插座的负荷是5A,那么第一个插座的接线桩就要承受15A+ 的电流,接线桩受得了嘛? 想知道这种接法规范吗? 还是应该在盒子里并头,引出单组线接到插座上,而不是两组线直接压到接线桩上。

图片来自网络 请忽略左零右火的问题


76d7a0ec08fa513d0ff578cc3c6d55fbb2fbd919.jpg

免费打赏
晶昱电能科技
2014年10月26日 11:39:01
23楼
这个要看你的线径大小,满足用电要求,就可以。
回复
zcm901
2014年10月31日 09:18:27
24楼
不规范
1)《建筑电气工程施工质量验收规范》
22.1.2
插座接线应符合下列规定:
3.
接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
此条是强条。

2)建筑电气安装分项工程施工工艺标准》562页
(5)双联及以上插座接线时,相线、中性线应做并接头分别与插座接线桩进行分支连接,不应进行串接,...........。


回复
yangjiyuzcdq
2014年10月31日 09:41:18
25楼
路过学习了!
回复
qianbochenhong
2014年10月31日 10:56:44
26楼
如果保护开关是20A的,用4平方的线,按楼主的图示第一个插座处电流确实是15A+,而选用250V10A的插座,咋能保证20A的开关能保护的了这个插座呢?所以这种接法是错误的,不应从接线桩处并接,而应该由接线桩前引出至本插座的线路,且全线断线路截面不能变小.
回复
maomaohello
2014年10月31日 12:55:02
27楼
进来学习学习
回复
co1427021850122
2015年04月11日 21:27:47
28楼
ccc___ 发表于 2013-7-28 09:41 支持3楼!多个插座接线时,前面的分支线应在盒子内线上并接,不能在插座的接线柱上并。那导线直接过锡后接到插座上可以吗
回复
hanzhg54
2015年04月12日 09:44:30
29楼
串联和并联的概念用在这里本身就是错误的。应该用别的概念,比如“过线”“分支”等。
回复
lingxuct
2015年04月12日 17:48:21
30楼
阿巨2006 发表于 2015-4-11 21:27 那导线直接过锡后接到插座上可以吗“过锡”是最好的方法,但规范上好象并未要求强制“过锡”。
回复
hanzhg54
2015年04月12日 18:39:38
31楼
第一个插座接线柱通过的电流多大和你的接线方式有很大关系,如果导线是断开后通过接线柱并接的,那接线柱有可能要承受后面插座的电流,如果导线是不断开的对折法接入接线柱的,接线柱就不会通过后面的电流。
回复
ank1980
2015年04月12日 21:45:16
32楼
跳线经过处理后还是可以承受的