城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标(建标[2005]157号)中污水工程建设规模分为5类,最小为V类:1~5万m3/d。其中污水处理厂占地说明中:小于1 万m3/d 规模的污水厂占地面积应符合国家其他的有关规定;以及泵站占地中:小于V 类规模的泵站用地面积按V 类规模的面积控制。这两句话如何理解?国家其他规定是指什么?泵站按V 类规模控制是什么意思,指小于1W的都取V类的最小值还是有其他什么规定?
城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标(建标[2005]157号)中
污水工程建设规模分为5类,最小为V类:1~5万m3/d。
其中污水处理厂占地说明中:小于1 万m3/d 规模的污水厂占地面积应符合国家其他的有关规定;
以及泵站占地中:小于V 类规模的泵站用地面积按V 类规模的面积控制。
这两句话如何理解?国家其他规定是指什么?泵站按V 类规模控制是什么意思,指小于1W的都取V类的最小值还是有其他什么规定?
望各位前辈指点!!:hug::hug::hug:
2楼
对建设规模小于1 万m 3 / d 的污水处理厂的建设面积,按《小城镇污水处理工程技术指南》,可惜找不到这本书。泵站按V 类的最小值规模控制应该没有问题。
回复
3楼
一介书生第二 发表于 2013-7-27 21:27 对建设规模小于1 万m 3 / d 的污水处理厂的建设面积,按《小城镇污水处理工程技术指南》,可惜找不到这本书 …谢谢您!经过百度后发现,《小城镇污水处理工程技术指南》更名为《小城镇污水处理工程建设标准》建标 148-2010 。里面有对1W以下规模污水厂及泵站占地有说明
回复
4楼
可参见《小城镇污水处理工程建设标准》(建标 148-2010)
1、小城镇污水处理工程建设规模划分可参见第十条规定:Ⅰ类(5000~10000m3/d);Ⅱ类(3000~5000m3/d);Ⅲ类(1000~3000m3/d);Ⅳ类(1000m3/d以下)。以上规模分类含下限值,不含上限值。
2、污水处理厂建设用地指标可参见第三十七条规定:
Ⅰ类(5000~10000m3/d):二级处理用地7500~12000m2;
Ⅱ类(3000~5000m3/d):二级处理用地5000~7500m2;
Ⅲ类(1000~3000m3/d):一级处理用地1750~4000m2、二级处理用地2500~5000m2;
Ⅳ类(1000m3/d以下):一级处理用地<1750m2、二级处理用地<2500m2。
3、污水中途提升泵站建设用地指标可参见第三十八条规定:
流量2000m3/d及以上、用地指标250~450m2;流量2000m3/d以下、用地指标200~250m2。
回复