关于电缆中间头数量
九品芝麻官
2013年07月28日 15:30:28
只看楼主

请问一下 一条2000米的电缆 中间头的数量有相关的规定么 如果有出自何处 谢谢!

请问一下 一条2000米的电缆 中间头的数量有相关的规定么 如果有出自何处 谢谢!
免费打赏
lingxuct
2013年08月01日 13:58:33
12楼
没有规范规定电缆中间接头的多少,原则上越少越好。
回复
dopic
2013年08月01日 14:09:58
13楼
这个取决于你对电缆分盘数,电缆头的位置应在环境良好、便于施工的地点。
回复
糖分加土豆
2013年11月07日 20:08:32
15楼
越少越好,做头子就是一个缺陷点,做的稍微不好就容易后期出事。
回复
choben
2014年01月08日 17:46:33
16楼
你说的应该是10KV市政主线吧,这个一般没有规定.但是电缆厂家生产的一盘电缆约400米或是500米,太长了就不好放了,一一般电缆接头放在检修口的位置,如果以后有问题也好检查.
回复
du470429824
2014年03月12日 16:03:23
17楼
七百米长10KV电缆有四个中间头,三个是曾经放炮的结果。危险之极,
回复

相关推荐

APP内打开